推荐答案 推荐于2018-05-01
1、
电压互感器
二次侧
中性点接地
是保护接地即防止二次侧短路时产生的大电流危害人身安全和击穿烧毁设备这就不多说;
2、电压互感器一次侧中性点接地一般用于
中性点不接地系统
中,采用星/星/开口三角接法,开口三角的电压,用于监测系统的接地情况,当电压互感器一次侧中性点不接地时,开口三角电压不能正确地反映接地情况,即不能保证正常工作;故这个接地是为“运行要求的接地”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/277vMFq7q.html
其他回答
第1个回答 2013-09-05
二次侧是保护接地的需要,一次侧是工作接地,当一次侧发生单相接地短路时,可在二次侧开口三角形感应出电压,用来监视线路运行情况。
第2个回答 2013-09-05
电压互感器阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。所以,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,
相似回答
...侧和
二次侧中性点为什么都要接地?不接地可以吗?
答:
中性点一般都要接地
,对低压侧系统电压零点进行钳制。否则,随着3相负荷不平衡,造成中性点飘移,3相电压不平衡,造成负载设备烧毁,系统崩溃。中性点接地工程的质量必须符合验收规范。平时要天天检查,防止破坏。参考资料:电工学、电机学、电力设备安装验收规范等 ...