11问答网
所有问题
当前搜索:
电机缺相热继电器会跳不
电动机的热继跳
的原因
答:
电动机保护继电器跳闸的原因有三种:1、电机过载
;2、热继电器过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。
电动机缺相热继电器会不
会动作?
答:
热继电器的热元件的额定电流值应大于电机的额定电流值,一般为1.1-1.25倍,经过合理调整后,
在电机作正常启动时热继电器不应动作.因为电机控制电路
首先经过熔断器-热继电器-停止按钮-启动按钮和接触器的常开触点并联-接触器线圈形成回路,如果热继电器一旦动作接触器将不能吸合,电机也无法启动.电动机(Motor)...
热继电器
在设备运行电路中
缺相
时会起保护作用吗?
答:
热过载继电器一般安装在三相异步
电动机的
交流接触器下端。如果电源供电或交流接触器主触点
缺相
,会造成另外二相电流增大很多。
热继电器
运行一定时间后会动作保护跳闸的。提前是热继电器的输出触点要按要求接好控制线。
电机缺相
维修以后为什么热保护总跳
答:
就转不起来,同样也会烧毁
。大一点的电动机缺相启动,就会嗡嗡直叫,就得赶快停车。小型电动机最容易缺相,是因为有的启动装置简陋,接触不好,或使用普通保险丝有一根熔断造成。如果用接触器启动和热继电器保护,在缺相时,接触器可以保护其中两相在缺相时自行断开,热继电器可以在过流时切断接触器。
电动机热继电器
为什么会常跳闸?
答:
电动机热继电器
跳闸,就说明
电机
存在超负荷过载现象,
热继电器
在
缺相
的情况下
会不
会动作?
答:
1、
热继电器
有
缺相
保护 1、任意两相1.0倍电流,另一相0.9倍电流,2小时内不动作。任意两相1.15倍电流,另一相0倍电流,2小时内动作 3、电流上升越大,动作越快
三相
电机
运转中突然
缺相
,断路器会跳闸吗
答:
断路器会跳闸。当三相
电机
运转中突然
缺相
时,另外两相的电流会激增,大大超过断路器的分断电流,而且用于
电动机的
断路器都是带
热继电器
的,所以同时造成断路器的电流过载和热过载,断路器就会在0.8秒钟之内跳闸。
请问接触器与
热继电器
可以起到对
电机
的缺项保护么
答:
接触器和
热继电器
对
电机
都没有
缺相
保护功能。热继电器有过负荷保护功能,当电流超过设定值时会慢慢发热动作跳闸,缺相情况下电动机电流增加很快,等热继电器动作跳闸时,
电动机的
线圈已经烧了。接触器的控制回路接有电源,如果是缺控制电源相,电动机也会跳闸,但控制电源只取1相或两相电源,不是三相的缺相...
普通
热继电器
为什么不能保护
电机缺相
运行
答:
热继电器
只能对电动机进行过(热)电流保护,不能进行
缺相
保护。当电动机发生负载过大、或电动机线路断路时,
电动机的
主线路会产生较大的电流,当电流超过热继电器的额定(整定)值时,热继电器内部的发热元件将发生动作,切断串联在热继电器上电动机的控制线路,使交流接触器失电,断开电动机电源,达到...
交流:
电动机缺相
运行时
热继电器
有多大的保护能力?
答:
热继电器
主要作为过载保护使用,只能在在小范围对
缺相
能起到一定程度的保护,要想真正实现缺相保护最好选用比较专业的缺相保护器。缺相保护器又称
电机
断缺相保护器或者电源缺相保护器。一般都用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组,其...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机缺相了热继电器会动作吗
热继电器缺相会跳闸吗
热继电器接主回路会跳吗
三相电缺相继电器会跳闸吗
热继电器断相跳闸吗
电机缺相热保护会跳吗
热保护缺相会跳吗
跳热继电器的原因
接触器不吸合但按住就通电