管井施工埋深多少?
答:
①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。
直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应 小于1m
。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖 100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各501Tl...
电缆
保护管长度,除按设计规定长度外
答:
1、电缆进出可挠曲钢管后,电缆露出管口保护管长度不应小于15mm
。2、在封闭式电缆井、电缆隧道内,当电缆穿过墙、楼板、可挠曲钢管后,电缆露出保护管长度不应小于30mm。3、为保证电缆在桥架内敷设和检修时容易抽出,在敷设和检修前应将保护管端头封堵,并应在桥架最下端格留有100mm宽的敞开式口。4...
防火
电缆
隧道一般规定多少米设一道防火门
答:
6、电缆入孔井的净高空度不宜小于1.80m,其上部入孔的直径不应小于0.70m
;如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应超过30m,因为穿管线路不允许超过30m。总之,使用矿物绝缘防火电缆需要进行专业的测量和评估,只有在专业的指导下才能实施和安装,并且在隧道内由于空间狭小,环境潮湿等尤其是对防火电缆...
燃气管道和
电线电缆
的安全间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的?_百度...
答:
室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装
电线
加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内。工业和实验室的室内...
10KV电力
电缆
敷设长度有2公里,中间该怎么处理
答:
7、
电缆
工井分为:
敞开
式和封闭式。除非市政有特殊要求,否则应采用敞开式工作井。本次采用敞开式工作井.8、 单层排管直线段宜50m设置一个工作井,每200m设置一个敞开式中间头井。9、多层排管直线段宜80m设置一个工作井,工作井采用半敞开式结构。10、 工作井盖板的
尺寸
以及承载力要求要根据当地...
高层住宅核心筒中的管道井都有哪几种
答:
只是一般较小,设备和构造都较简单,常用砖或钢筋混凝土砌筑井壁。污衣
井
道和垃圾井道在每层楼设投送口,井底设集中间。物品的水平运输则多采用封闭或
敞开
的传送带输送。某些轻薄散小物品,例如图书馆的卡片、电信局的电报底稿等常用封闭的管道,以压缩空气为输送动。
井下变电所的安全出口如何布置?
答:
井
下主变电所的硐室与设备布置 井下主变电所的硐室布置应符合《煤矿安全规程》中有关井下机电硐室的规定,满足防火、防水和通风的要求。设备布置应满足“两分开”“三留有”要求 1)井下主变电所硐室的防火 (1) 并装设向外开的防火铁门,铁门
敞开
时不得防碍巷道交通,铁门上应装有便于关严的...
潜水泵和离心泵区别
答:
3、结构不一样:离心泵由叶轮,泵体,泵盖,挡水圈,泵轴,轴承,密封环,填料函,轴向力平衡装置等组成。潜水泵成套由控制柜,潜水
电缆
,扬水管,潜水电泵和潜水电机组成。潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作,把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、...
盾构隧道排水通风?
答:
拼装和拆卸用的工作
井
,其建筑
尺寸
应根据盾构装拆的施工要求来确定。拼装井的井壁上设有盾构出洞口,井内设有盾构基座和盾构推进的后座。井的宽度一般应比盾构直径大1.6~2.0米,以满足铆、焊等操作的要求。当采用整体吊装的小盾构时,则井宽可酌量减小。井的长度,除了满足盾构内安装设备的要求外,还要考虑盾构推进出...
冬季给排水管道聚氨酯发泡需要施工方案
答:
遇到井位处按
井尺寸
要求预留间距。(注意在承口处预先挖凹槽)4、钢管——用吊车下管,挂外边线控制直度,用水准仪跟测高程。当管吊下后,把胶圈套在插口头上,顺直不扭曲。对口插入承口时,两节管中心对直,拉紧设备采用10t手板葫芦拉紧就位,进行焊接。5、分层回填素土、夯实——管道施工完毕后,分250mm为一层回填...