11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆敷设验收规范
电缆
施工
验收规范
是什么
答:
第1.0.11条
电缆
线路的施工及
验收
,除按本
规范
的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。第二章运输与保管 第2.0.1条在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。第2.0.2条运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固...
电力
电缆验收
标准
规范
是什么?
答:
国标
电线验收
标准:1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志;电线本体上有着两个标志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。2、导体电阻合格;3、绝缘及护套断面无目力可见的气孔,颜色纯正、外观光滑;4、标志间距离:下一个标志的首端距离上一个标志的末端不大于:电线属于GB/T...
电缆
的
验收
标准是什么?
答:
电缆验收
标准:1、电缆绝缘皮标示清楚,标识间距不大于1米,要表明生产厂名、规格型号和米数,标识要字迹清楚,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍可清晰可辨。2、检查线芯股数和单股线芯的直径。3、预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩到第一个分...
综合布线工程
验收规范
的保护检验
答:
5.1.4采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内
敷设缆线
时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置密封线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线应阻燃,缆线选用应符合设计要求。5.1.5建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程
验收
的相关规定执行。5.2保护措施5.2.1配线子系...
建设工程
电线电缆验收
要求???
答:
建筑
电线电缆
进场需要
验收
一,按批查验合格证,合格证应有生产许可证编号。二,检查外观包装,抽检的电线绝缘层要完整无损,厚度均匀,电缆无压扁,扭曲,铠装不松卷,耐热,阻燃的电线电缆外护层有明显标识和制造厂标。三,按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。四,测量电线电缆绝缘皮的...
求助,请教电力
电缆
用桥架
敷设
时候的详细
规范
!!
答:
电缆桥架安装和桥架内
电缆敷设
规定 依据:《建筑电气工程施工质量
验收规范
》(GB50303-2002 )主控规定项目 1 、金 属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE )或接零(PEN )可靠,且必须符合下列规定:a 、金 属电缆桥架间及其支架全长应不小于 2 处与接地(PE )或接零 (PEN ...
电线电缆线
径
验收
标准是否有
规范
要求!
答:
电线电缆线
径验收标准有
规范
要求!一、
电线验收
标准:电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型 号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺)测量线皮绝缘...
高压
电缆敷设
要求有哪些
答:
指
电缆敷设
于专门的电缆隧道内桥架或支架上,电缆隧道内可敷设大量电缆,散热性好,便于维护检修,但工程量较大,一般只在城市内使用。高压电缆敷设应遵守以下规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001。《建筑电气工程施工质量
验收规范
》GB50303—2002 《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 ...
消防
电缆
最新
规范
要求
答:
(1)火灾自动报警系统布线应遵守《电气装置1KV及以下配线工程施工及
验收规范
》GB50258-96。(2)火灾自动报警系统的传输线路线芯截面,除满足技术要求外,还需满足机械强度要求。铜芯绝缘导线穿管
敷设
的最小截面为1.0mm2;线槽内敷设的最小截面为0.75mm2;多芯
电缆
的最小截面为0.5mm2。(3)传输...
电缆
直埋地
敷设
的施工工序及工艺要求
答:
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程
电缆
线路施工及
验收规范
》第5节电缆的
敷设
下的第2条。5.2 直埋电缆的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:1...