答:
埋地电缆 一般是
50米左右和转角的地方
设置一个电缆井的;
电缆井
的安装间距是多少?
答:
之于电缆井安装间距,一般建议如下:
1、直线放的时候就40~50米一座
;2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。
电缆井
的间距是多少?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电线井
的间距是多少米?
答:
10kV的吧,典型设计一般是60米一座,但实际施工中往往反映说太长了,电缆不好放,以下是一点经验:
1、直线放的时候就40~50米一座
;2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。
室外电气 排管敷设 多少米
一个
检查井
答:
25\35\50 低压配电设计规范 第5.6.47条 在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,
人孔井间的距离不宜大于100m
。
电缆井
的作用是什么?还有安装的间距为多少?
答:
电缆井
是电缆埋设工程中起到施工中及工程竣工后安装或维护作用的地下检查井。电缆井间距要设为40米。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防规范,电井每层或...
电缆穿管铺设,
多长距离
需要设置
电缆井
答:
10kV的吧,典型设计一般是60米一座,但实际施工中往往反映说太长了,电缆不好放,以下是一点经验:
1、直线放的时候就40~50米一座
;2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。
弱电
电缆
手孔
井距离
设置规范?
答:
(3)管路方向较大改变或
电缆
从排管转入
直埋
处。(4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。民用建筑电气设计规范:7.3.4.7在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的
距离
不宜大于150m。7.3.4.8电缆人孔井的净空高度不宜...
电缆井多远一个
答:
一般说场地环境好的而且电缆截面不是很大(考虑电缆重量和穿缆拉力)的可适当
距离
远些,反之设置距离要近些。电力
井电缆
截面大且重一般设置在50米以内,在住宅小区内设置距离要小些了,因为要考虑楼盘布局、道路规划及电缆走向(拐角), 我做过的是设置距离30米。(来源别处)