1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
埋地敷设电缆
与管道的净距
要求
答:
埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米
。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,
严禁有可燃气、油管路穿越
。架空敷设的电缆与热...
电力
电缆
套管
地埋
有什么
要求
答:
2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层
,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时
应穿在保护管中,且管口应做防水堵头
。与城市道路、桥梁等交...
电缆
直埋地
穿管敷设
的方法
答:
1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆
。2、
挖掘的沟底必须时松软的土层
,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区,电缆应...
直埋
电缆
的
标准
是如何
要求
的?
答:
h、
敷设
前应将沟底铲平夯实。i、直埋
电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。j、直埋电缆与道路、铁路、排水沟等交叉时应
穿管
保护,保护管的长度应超出路基每侧各1m,超出排水沟底面0.5m。k、直埋...
10KV
电缆穿
钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用
管子
不同可采用水泥包封.
建筑电气
规范
中对
埋地
的
电线管
有什么
要求
,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程
电缆
设计
标准
》5.4电缆保护
管敷设
。
电力
电缆
套管
地埋
有什么
要求
答:
当采用
电缆穿
波纹
管敷设
于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列
规定
:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,...
电缆管
的
敷设
深度一般是多少?
答:
电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。电力工程
电缆敷设规范
,在选用
电线电缆
时,一般要注意电线电缆型号、规格(...
电缆
套管
埋地敷设规范
答:
此外,保护措施也是
电缆
套管埋地敷设中不可或缺的一环。例如,在埋设过程中,应采取防止套管破损或变形的措施,如使用沙袋或支撑物进行固定。在电缆套管穿越道路或其他障碍物时,还应设置保护管或采取其他加固措施,以确保电缆的安全通行。综上所述,电缆套管
埋地敷设规范
涵盖了多个方面,包括套管选择、埋设...