11问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵压力计算举例
水泵的
压力
是怎样
计算
的?
答:
即:
压强=密度×重力系数×高度
(即扬程)举例:三公斤的水压为 3bar=300000Pa h=300000÷9.8÷1000=30.6m即对应扬程为30.6m
高位水箱内的
稳压泵压力
是2公斤,那地下室管道的压力是多少?
答:
地下管道
压力
(公斤)等于2加液位高度米乘0.1。
如何
计算
小伙双压力开关,
稳压泵压力
答:
建议主泵每月启动一到两次。(由于
稳压泵
功能可以满足管网日常
压力
,导致主泵长时间不启动,会造成主泵内组件生锈)建议:维护保养时,针对主泵的轴承及水封进行认真检查!注:以上3.0MPa为0.3MPa(3KG)故上述XXMPa均换为KG
计算
。
全自动
稳压泵
如何调节水压
答:
2.p1=12m, 则稳压泵停泵压力p2=p1/0.8=15m
。稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,增加值宜为 0.07~0.1MPa消防水泵启泵压力P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。
消火栓
稳压泵
扬程与
压力
开关启动的压力值
答:
◆简化
计算稳压泵
启
泵压力
P1也可取0.15 MPa。●稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+(0.05~0.07)(MPa)◆(0.05~0.07)——考虑系统大小、正常泄漏量和稳压泵小时启泵次数的经验值,按150L调节容积复核稳压泵启泵次数不大于15次/h。●稳压泵扬程H(m)≧(P2-h2)×100 ◆简化计算...
气压罐设定的四个
压力
控制点
答:
计算举例
在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气压罐
稳压
,屋顶水箱至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m 气压罐工作
压力
比:αb = 0.76 气压罐总容积:V= βVX÷(1- αb) = 1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)=1.70...
水泵压力计算
公式
答:
。Nz=1.732×U×I×COSφ×ηd (单位:KW)。水泵扬程25m ,即额定
压力
为2.5kg减去管损再减去入口压力(一般吸上水泵入口压力可忽略不计)即工作压力。
泵
的扬程大小取决于泵的结构,如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速。对泵的压头不能从理论上作出精确的
计算
,一般用实验方法测定。
消防
稳压泵
的设计
压力
是怎么确定的
答:
在图集98S205(消防增压稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需的压力,P2为消防泵启动压力,Ps1为
稳压泵
启动压力,Ps2为稳压泵的停
泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
水泵压力怎么算
?
答:
v1,v2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m³;g——重力加速度,m/s²。
水泵压力计算
结果:通过以上公式可得出:1MPa的压力约等于100m扬程,1公斤水的压力为0.1MPa,即1Mpa=100m=10公斤。所以,一台扬程60米的潜水泵,打入相对...
水泵的工作
压力计算
方法?
答:
计算
公式为:H=(1kg/ cm2)/(1000公斤/m3)=(10000公斤/m2)/1000公斤/m3=10m 1Mpa=10kg/c m2,H=(P2-P1)/ρ (P2=出口压力 P1=进口压力)。Nz=1.732×U×I×COSφ×ηd (单位:KW)。
水泵压力
与转速是平方关系。但水泵的压力不仅与转速有关,也与泵叶的结构特别是泵叶的直径有...