11问答网
所有问题
当前搜索:
约克风冷水机故障大全
约克风冷
螺杆机组制冷剂回路是怎么回事
答:
3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障
,必要时更换 4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量 5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值 6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值 7...
约克冷水机
导叶马达造成加载异常
答:
排气压力、温度过高
。约克冷水机导叶马达造成加载异常,一是排气压力过高,冷凝器温度与冷却水出冷凝器中有空气造成压力过高,二是温度过高,水温度的温差超出正常,排气压力过高 。约克冷水机有先进的技术,高效的技术,高效...
约克
螺杆式
冷水机
显示起动失败无反馈信号原因?
答:
1、检查设备的主电路,电源是否有电、电压是否正常、是否因启动失败过载熔丝已经烧断、空气开关是否跳闸、开关触点是否良好
,维修后电源是否缺相等,都需要使用万用表或测电笔进行确认。2 、需要对水泵空转这个情况进行确认,根...
约克冷水机组
马达开关超温报警的原因?
答:
1 电压不稳定
。2
温控器参数设置有问题
,与厂家联系进行复位。3 冷水机启动时间间隔太短,没有超过5分钟,应该保证5分钟以上的启动间隔。4 冷水机制冷量不足,无法提供足量的冷源,需对设备进行检查、保养、清洗、恢复设备...
求助
约克
YCAE模块式
风冷冷水机组
出水温度过低是怎么回事?
答:
(2)查看出水温度探头是否放在出水管的盲孔中,里面是否有油与管壁充分接触。(3)冷冻水泵的能力下降 。高压排气
故障
(1)冷凝器脏,需要清洗 (2)冷凝器风扇是否正常运行,(3)制冷剂充注是否过多,(4)节流装置开度...
风冷
螺杆式
冷水机
常见
故障
有哪些
答:
一、
风冷
螺杆式
冷水机
的飞机噪声过大:1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置;2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机...
约克
柜式
冷水机组
显示C3
故障
是什么问题?
答:
这个
故障
代码是通讯故障,通讯故障,主要重点检查内外机连接线。和外机的通讯板,如果内外机连接线有损,直接修复就可以直接解决问题。
约克
离心式
冷水机组
喘震保护
故障
怎样处理?
答:
俗称的“喘震”会发生在两种工况下,其一是压缩机吸气量不足时导致的“喘震工况”,其二是压缩机排气量不足时导致的“堵塞工况”。吸气量不足的原因可能会是:蒸发器(冷冻水)流量不足、回水温度过低(负荷过小)、蒸发...
螺杆式
冷水机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
螺杆式
冷水机组
常见的五种
故障
及其处理方法分析如下:压缩机运行电流过高:原因:可能是压缩机过载、电机绕组短路、电源电压不稳定、电路接触不良等。处理方法:检查压缩机过载保护装置,清理或更换过滤器,检查电路连接是否良好,...
【
冷水机组
维修】冷水机组维修经验
答:
水冷式
冷水机组
在正常运行过程中,免不了因为有污垢或其它杂质影响制冷效果。因此,为了能延长主机组使用寿命,使制冷效果达到更佳状态,应定期做好维护及保养工作,确保冷水机组运行质量,提高生产效率 具体内容如下:一、定期...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一体机约克风冷水机故障大全
约克冷水机组故障代码
约克冷水机组故障复位
约克空调故障01怎么解决
约克水机面板说明书
约克水机故障代码如何查询
约克ycag故障码12
约克水机故障代码
约克户式水机故障代码查询