求助 约克YCAE模块式风冷冷水机组 出水温度过低是怎么回事?

约克YCAE模块式风冷冷水机组 出水温度过低是怎么回事?过滤器和冷凝器都已经清过了。还有就是高压过载排气保护故障,求高人指点。

两种方案解决,1、联系厂家售后最稳妥。 2、根据您提供的仅有信息,我做如下可能性判断,出水温度过低(1)查看下显示屏中设定的出水温度是否合适。(2)查看出水温度探头是否放在出水管的盲孔中,里面是否有油与管壁充分接触。(3)冷冻水泵的能力下降 。高压排气故障(1)冷凝器脏,需要清洗 (2)冷凝器风扇是否正常运行,(3)制冷剂充注是否过多,(4)节流装置开度是否过小。若还有不明白,可加我QQ497370217
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-06
密封不严,有漏油或缺油现象,检查一下吧。