约克螺杆式冷水机显示起动失败无反馈信号原因?

如题所述

螺杆式冷水机

若在停机后,重新启动螺杆式冷水机,出现启动失败并且没有反馈信号的情况,那么很有可能是冷水机组系统压力异常、开关故障、连接电路故障等问题。

如何确定冷水机组启动失败并且无反馈信号的原因呢,需要维修技术人员进行下面这些检查。

1、检查设备的主电路,电源是否有电、电压是否正常、是否因启动失败过载熔丝已经烧断、空气开关是否跳闸、开关触点是否良好,维修后电源是否缺相等,都需要使用万用表或测电笔进行确认。

2 、需要对水泵空转这个情况进行确认,根据螺杆式冷水机组的说明书,将可能导致水泵空转的原因了解清楚,然后将设备系统内存在的空气进行彻底排出,恢复冷水机系统的压力,达到水泵运转的条件,恢复冷水机的启动。

3、检查压差继电器和高低压继电器。当压缩机的油压异常,压缩机就会触发保护无法运转,并且当压缩机排气压力和吸气压力异常时,压缩机通常是不能启动的。

4、检查设备开关使用、冷却水量、冷却水水温等问题是否存在,开关失效、冷却水量过少、冷却水水温过高,都会直接触发设备保护,无法启动。

若是在停机维护保养之后设备无法正常启动,应尽快与售后联系,切勿再多次尝试通电启动,以免对设备造成其他损坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考