JGJ16-2008民用建筑电气设计规范8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或
暗敷
于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电
线管
。地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也...
想知道安在墙壁里的电线需不需要套管,套不套管有没有什么不同;_百度知 ...
答:
强电电线入墙必须要套管。按照国家对电气线路的施工要求,任何电线未经套管是不得直接埋入墙壁或者地下的。这主要是为杜绝安全隐患和方便日后检查、修理。直接埋入墙壁或者地下的的电线在大电流通过的情况下会发热,由于没有了散热的空间,会加速电线绝缘层的老化变质,从发生漏电、触电事故。另外,由于热胀...
急需穿
线管
的资料,谁能帮忙!
答:
ACC:
暗敷
设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电
线管
PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导
线敷
设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在...
电
线管
MT 是指的是镀锌管吗? SC又是什么材质的?
答:
电
线管
MT代表:阻燃塑料软管,电线管SC代表:焊接钢管。其他电线管的英文字母表示:1、PC:PVC塑料硬管 2、FPC:阻燃塑料硬管 3、CT:桥架 4、MR:金属线槽 5、M:钢索 6、CP:金属软管 7、PR:塑料线槽 8、RC:镀锌钢管 阻燃塑料软管,如下图:...
电工穿
线管
都有那些种啊 然后都是用在什么地方的 怎么用的?我现在知...
答:
要看用在什么领域,建筑领域最常用的大多使用PVC穿
线管
也叫PVC电线护套管,这种材料主要是用PVC添加其他物料经过挤出机挤出成型的,具有阻燃、抗老化、易弯曲、质量轻、安装方便、成本低的特点。广泛应用在建筑、装修改电等。PVC阻燃电工穿线管。
电工符号
答:
穿阻燃半硬聚氯乙烯
管敷
设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电
线管
敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC导
线敷
设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷
在梁内:BC沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板...
家里装修电线怎么装的
答:
硬质电线的绝缘层厚度要比软线厚,另外硬线的机械强度和耐老化程度都要比软线好很多,所以其安全性能要高;硬线的最大缺点是施工难度大,相对的施工时人工费就会比软线高;另外不适合使用在柔性连接的地方。软线,由于它的机械强度低,不适合使用在
暗敷
穿管部位,很容易出现拉断丝的情况,也是家装是...
家装里面用的电线,软线和硬线谁更耐久?
答:
但这不会影响电线的耐久性。对于通过管道进行隐蔽敷设,我们需要使用我们的嵌入式电
线管
,然后使用带状电线通过这些嵌入式电线管将电线拉入我们的接线盒。因此,在穿线过程中,此时的钢丝将承受很大的张力。硬线的优势得到了体现。软线会受到张力的影响,这可能会导致内部电线断裂。当通过管道
暗敷
时,如果...
电
线管
MT20是什么材质的管
答:
穿阻燃半硬聚氯乙烯
管敷
JDG管是什么管,在电气使用中有什么要求?
答:
JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电
线管
路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。jdg管安装规范 1、在我们铺设金属穿线管的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆...