答:
法律分析:
1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤
;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,
水压试验分段长度不宜大于500米
,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
给水管道试验
压力是多少?
答:
国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
给水管道水压
强度
试验
应符合哪些规定。?
答:
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的...
给水管道水压试验
的压力应为多少
答:
并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa
。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
管道
试压
规范
要求
标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
GB50242-202》4.2.1室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
自来水
管道
打压
标准
答:
法律分析:自来水管道打压标准具体如下:1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,
且试验压力不应低于0.8公斤
;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验;2、
管道水压试验长度不宜大于1000米
。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有...
室内
给水管道
的
水压试验
必须符合哪些要求?
答:
室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力 下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态 下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏...
给水管道水压试验
答:
给水管道试验
压力是如何确定说明其合格
标准
1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外...
给水管道
打压
标准规范
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,
各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
给水管道
打压
标准规范
是什么
答:
给水管道
打压
标准规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、
管道水压试验
长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...