和风机多线模块怎么接!有做消防弱电的师傅吗...
答:
这个
模块
上就有的,按照模块上的多线控制的6根线连接即是,连接45,67,89即是
营口
新
山鹰输入
输出
模块
防火卷帘门无源接线法
答:
不带备电的:无缘:半降信号线接7、8,
反馈
线接18、19;全降信号线接8、9,反馈线接18、19.有缘:半降正极接7,负极接21,反馈线接18、19;全降正极接9,负极接21,反馈线接18、19.带备电的:无缘:半降信号线接7、8,反馈线接20、21;全降信号线接8、9,反馈线接20、21.有缘:半...
营口山鹰
的消防产品 请问多线
模块
怎么接线去控制风机?
答:
山鹰
产品的多线
模块
有两种,一种是
输入
四根线,一种是2根线。接线时多线模块和多线盘每路一一对应接线。启动风机时得看所用风机控制箱。一般现在的控制箱都有消防部分控制部分,把多线模块的启动和停止常开点分别接到控制箱的启动和停止端子上。同时接好
反馈
信号。如果风机控制箱没有消防专用端子,可...
营口
新
山鹰
消防报警排烟风机防火阀用什么
模块
如何接线
答:
营口山鹰
的设备防火阀采用单
输入
单输出
模块
,和强切、加压风口等是一样的模块,具体以接法是24v接在执行器接线柱的24 ±极,
反馈
端点接报警线
营口山鹰
主机报丢失怎么回事
答:
1、
营口
新
山鹰
主机报告设备丢失,意味着某个设备无法被系统识别或检测到。2、现场设备有电压;提到现场设备仍有电压,这意味着电源连接正常,设备应该能够正常工作。3、由于设备的故障或通信问题导致的,设备无法将状态信息传递给主机,从而无法提供
反馈
。4、是在设备被移除后,系统重新配置了设备的连接方式...
消防新
营口
新
山鹰
多线
模块
怎么接
答:
按照
模块
后面的接线图接线即可,24v电源线连接6-7.,报警线连接1-2,
反馈
线连接4-5,启动和停止及中线点连接7-10
营口山鹰
喷洒
模块
要不要电阻
答:
营口山鹰
喷洒
模块
要不要电阻 营口山鹰喷洒模块要不要电阻... 营口山鹰喷洒模块要不要电阻 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览10 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
营口 山鹰
模块 电阻 搜索资料 本地图片...
营口山鹰
JKM-YS4210C
输入
输出
模块
控制风阀怎样接线
答:
45910连接设备,1289连接进线。
辽宁
营口
新
山鹰
报警主机怎么
输入
地理位置
答:
输入
方法如下:1、在报警主机的设置菜单中,找到地理位置设置选项进入,输入地理坐标信息。2、在位置上找到经度和纬度的数值,输入到报警主机的输入框,按下确认按钮。
营口
新
山鹰
隔离
模块
保护灯常亮
答:
开关接口出现故障。根据查询中国工业网显示,消防隔离器指示灯常亮是因为隔离器的开关接口出现故障,需要更换开关接口,这样就能够让消防隔离器指示灯熄灭。