推荐答案 推荐于2017-11-25
山鹰
产品的多线模块有两种,一种是输入四根线,一种是2根线。接线时多线模块和多线盘每路一一对应接线。启动风机时得看所用风机控制箱。一般现在的控制箱都有消防部分控制部分,把多线模块的启动和停止常开点分别接到控制箱的启动和停止
端子
上。同时接好反馈信号。如果风机控制箱没有消防专用端子,可考虑增加
中间继电器
来控制风机箱。(最好用中间继电器,因为山鹰的模块启动、停止继电器触点非常小)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/22v48vFM2.html
其他回答
第1个回答 2013-06-06
我不清楚那个产品,但是一般的多线模块控制消防设备都是差不多的。风机控制柜内如果有预留消防多线端子的话,你只需要把端子接到模块的常开触点上,然后模块的总线接到多线盘上去,启动多线盘就能启动模块,模块常开变常闭,启动风机。
如果没有预留消防多线端子你可以请电工在模块线路后面加个继电器,继电器接在风机常起触点,继电器一动作,风机跟着动作。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-06-07
直接打电话给卖设备给你们的那个人更快解决
相似回答
消防
新
营口
新
山鹰多线模块怎么
接
答:
按照
模块
后面
的接线
图接线即可,24v电源线连接6-7.,报警线连接1-2,反馈线连接4-5,启动和停止及中线点连接7-10