11问答网
所有问题
当前搜索:
螺杆冷冻机冷凝压力低
制冷
机冷凝压力
很小怎么回事
答:
冷凝压力低主要原因是室外环境温度低、冷媒量不足
。如果是在检修空调制冷模式运行状态的时候发现冷凝压力偏低,
可以考虑先对空调系统管路检漏、补漏
,然后抽真空并加注标准量冷媒。
制冷系统
冷凝压力
降得越低越好吗?
答:
从压缩机性能曲线上来看,当空调系统冷凝压力降低时,压缩机理论上的能力发挥值会变大
,也就是说单独针对压缩机,冷凝压力越低压缩机能力值越大。而对于整个制冷系统来说,需要有一定的冷凝压力通过节流降压来得到更为合适的蒸发压力,如果冷凝压力过低会导致制冷系统管路中的冷媒流量不足,且由于高低压差变...
氟
螺杆
制冷机吸气
压力低
,蒸发压力低是什么原因,电流低,制冷量衰减是什...
答:
蒸发压力低说明供液少
,如果没漏点的话。吸气压力低产生的蒸汽少。吸气压力低电流就低。制冷量自然就下降了。一是看有没有漏点,二是看供液阀门开启情况,三最重要的就是缺少制冷剂了。
螺杆
式冷水机组5种常见故障及处理方法分析
答:
原因:可能是冷却水泵运行不良、冷却水侧管道泄漏、冷却塔风机故障等
。处理方法:检修冷却水泵,修复冷却水侧管道泄漏,检修或更换冷却塔风机。压缩机噪音过大:原因:可能是压缩机齿轮磨损、轴承松动、冷却水侧压力异常等。处理方法:更换压缩机齿轮,调整或更换轴承,检查冷却水侧压力是否正常。冷却效果不佳...
提高
冷凝压力
的方法?
答:
但是,对于全年运行的制冷装置,比如空调机房、
冷冻
冷藏(冷库)等设备,在冬季运行时又有可能出现
冷凝压力过低的
现象。冷凝压力过低时,膨胀阀前后压差太小,膨胀阀容量减小导致供液能力不足,蒸发器缺液,系统制冷量大幅度下降,从而使制冷系统故障产生。因此,必须将冷凝压力控制在合理范围内,否则会使制冷...
水冷式冷水
螺杆
制冷机组有哪些故障
答:
06、吸气压力高于正常情况:参考'吸气压力过高'故障处理;2、
螺杆
式冷水机排气
压力过低
01、通过
冷凝
器的水流量过大:此时要调小阀门;02、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。03、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;04、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量...
为什么制冷机组要限制过高的蒸发压力和
过低的冷凝压力
答:
因为过高的蒸发压力不能被冷却空间的温度降低,过低的冷凝压力会使节流阀前后的压力差过小,影响制冷剂的流量,也不能进行制冷。蒸发压力高了蒸发温度也相应升高,吸气压力高了对压机也不好。
冷凝压力过低
一般是少制冷剂或压机排气压力低了,会引起吸气压力低,压机过热。所以制冷机组要限制过高的蒸发压力...
螺杆
式制冷压缩机常见故障 主要有以下几点
答:
1、通信故障 电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信线路接触不良或断路,特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障,地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障。2、低压故障 压缩机吸气
压力过低
,导致低压保护继电器动作。压缩...
螺杆
式冷水机组冷却塔里面水温度低对机组有坏处吗?冷却塔管道出现
冷凝
...
答:
螺杆
机组,排气温度必须在65度以上,若排气温度
低于
65度,则压缩机油气分离变差,大量
冷冻
机油流出压缩机,压缩机会缺油,满液式蒸发器也会因为积油而效率变差。所以冷却水进水温度一般不低于20度,具体还要根据排气温度,来调节水流量。冷却水管道出现
冷凝
水,要看当时的气温与湿度,湿度大的时候,冷却水...
水冷
螺杆
冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因?
答:
一、压缩
机低
压报警的原因 1. 冷媒不足。如果压缩机的压缩能力不能满足冷却系统的要求,冷媒就会不足,从而导致压缩机低压报警。2. 膨胀阀故障。如果膨胀阀的开度不正确或者膨胀阀与压缩机不匹配,也会导致低压报警。3. 电子膨胀阀控制器故障。如果电子膨胀阀控制器出现故障,就会导致膨胀阀无法正常控...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
螺杆冷冻机冷凝压力最低多少
冷冻机高压压力多少正常
冷冻机排气压力低
螺杆 冷冻机
螺杆冷冻机教程
氟利昂螺杆冷冻机
螺杆冷冻机维修
制冷机吸入口压力太低
压缩机回气压力过低