设有气体灭火系统的场所宜配备
设有气体灭火系统的场所宜配备
答:
2、空气呼吸器:对于设有气体灭火系统的场所
,宜配置空气呼吸器。可以提供干净的空气供人员在火灾发生时使用,确保安全。3、
火灾报警系统
:为了及时发现火灾并采取相应的措施,设有气体灭火系统的场所宜配备火灾报警系统。4、灭火器材:除了气体灭火系统外,还应配备其他灭火器材,如灭火器、灭火器箱等。
气体灭火系统
防护区的门应向什么方向开启
答:
防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭,且保证在任何情况下均能从防护区打开
,
灭火后的防护区应通风换气
,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设
机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部
并应直通室外,设有
气体灭火系统
的场所宜配备
空气呼吸器
。
下列关于
气体灭火系统
安全要求说法,错误是( )。
答:
并能自行关闭;用于疏散门必须能从防护区内打开,C选项正确;根据6.0.11,设有
气体灭火系统
场所,
宜配置空气呼吸器
,D选项正确。本题答案为B。
一级消防工程师技术实务教材精讲:
气体灭火系统
设计参数
答:
设有
气体灭火系统
的场所,
宜配置空气呼吸器
。 三、二氧化碳灭火系统的设计 (一)一般规定 二氧化碳灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火系统应用于扑救封闭空间内的火灾;局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间条件的具体保护对象的非深位火灾。 1.采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下...
设置
气体灭火系统的场所应
有哪些安全措施?
答:
防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌
。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。\x0d\x0a6.0.3 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。\x0d\x0a6.0.4...
车间超高,喷淋如何设计
答:
回答:具体要看你的加工车间是做什么用途的。下面仅供参考: 8.5.1 下列
场所应
设置自动
灭火系统
,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的...
消防
灭火
器配置规范
答:
1.
灭火
器配置
场所 应
针对存在可燃
气体
、液体、固体等物质
的场所
配置灭火器。2. 保护距离 指灭火器设置点到最不利点的直线行走距离,确保火灾发生时能够及时使用灭火器进行扑救。3. 灭火等级 表示灭火器扑灭不同种类火灾效能的指标,由数字和字母组合表示,如水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器等。4. 火灾...
七氟丙烷
灭火系统的
设计要求有哪些?
答:
8)灭火浸渍时间应符合下列规定:① 木材、纸张、织物等固体表面火灾,
宜
采用20min。② 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。③ 其他固体表面火灾,宜采用10min。④
气体
和液体火灾,不应小于1min。9)七氟丙烷
灭火系统应
采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的...
施工场地
灭火
器
配备
标准
答:
1. 临时搭建现场
应
根据面积
配备灭火
器。面积在200平方米以内,需配备2至4个灭火器;超过200平方米的部分,每增加100平方米配备2只10升灭火器,并且配备太平桶或积水桶等专用容器。2. 材料库的灭火器配备标准是:面积50平方米以内需1个,每增加50平方米则需增加1个灭火器。如果仓库内可燃物较多,应...
怎么样确定是否需要设置火灾自动报警
系统
?
答:
需要根据建筑类型以及国家相关条文来确定安装火灾自动报警系统,且下列场所应设置火灾自动报警系统:一、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,
设有气体灭火系统的房间
;二、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房...