11问答网
所有问题
当前搜索:
负序过电流保护动作原理
负序电流保护
是什么
原理
?
答:
负序电流保护原理是根据电力系统在正常运行时负序电流分量很小(接近于零)
,而在系统出现不对称故障时,就会产生很大的负序分量电流,从而通过测量负序电流的大小可以判别是否发生故障。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当...
电机
负序电流保护动作
原因_电机
负序保护
答:
由于负序电流在转子中感应涡流,引起电动机过热,为了保护转子不受不平衡电流损害
,过热(过负荷)保护在它的动作方程中加入了负序电流热效应系数K2,对于严重的不平衡,诸如断线或反相,必须提供快速保护--单独的不平衡保护。电动机启动时由于CT饱和等因素容易造成波形失真,从而造成负序保护误动作,本装置...
6)对于三相相间短路,
负序电流保护
会
动作
吗?为什么?
答:
负序电流保护是一种用于保护三相交流电动机的电气保护装置
,它能够检测到电机中存在的负序电流,并及时切断电路,以避免电机过载、烧毁等故障。1、当电力系统发生三相不对称短路或负荷三相不对称时,在发电机定子绕组中就流过负序电流,该负序电流在发电机气隙中产生反向(与正序电流产生的正向旋转磁场方向相反...
负压过流
保护
的工作
原理
答:
负序
电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,
动作
判据:动作值大于负序电压元件整定值。3。过流元件,
电流
取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流
保护
的出口条件了。就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电...
负序过负荷与
负序过电流
的区别
答:
负序过电流:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律
。流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,它是用零序作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序...
负序过负荷与
负序过电流
的区别!
答:
负序过电流:零序电流保护的基本原理是
基于基尔霍夫电流定律
:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序C.T作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时...
发电机为什么应装设
负序电流保护
?
答:
引起频率为100HZ的振动,此为负序电流危害之二。汽轮发电机承受负序电流的能力,一般取决于转子的负序电流发热条件,而不是发生的振动。鉴于以上原因,发电机应装设
负序电流保护
。负序电流保护按其
动作
时限分为定时限和反时限两种。前者用于中型发电机,后者用于大型发电机 ...
什么叫
负序电流
?那些故障会产生负序电流?
答:
轮发电机
负序电流保护
的构成方式,将与汽轮发电机有所不同。�此外,负序电流流过定子绕组时,由于负序旋转磁场相对于正序旋转磁场以两倍同步转速旋 转,从而产生了倍频交变电磁力矩,作用在转子轴系和定子机座上,引起倍频振动。通常, 这种倍频振动不是确定发电机承受负序电流能力的决定条件。
继电
保护
中
负序过
负荷(定时限)是什么意思?还有反时限?
答:
负序电流保护
属于后备或远后备保护,主要用在发电机一侧,或星-三角接线的变压器3角形一侧,用来反应不接地系统相间短路和直接接地系统的接地短路故障分量的,发电机侧也用来保护转子表面。因为
原理
简单可靠,常用作后备,后备
动作
需要个延时,这个延时可以反应故障能量的积累程度,如转子表面温度等。定时限是...
发电机为什么要装设
负序电流保护
?
答:
8、定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。9、
负序电流保护
:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流...