11问答网
所有问题
当前搜索:
送风排风是高压风管吗
防排烟
风管
属于中压还是
高压
答:
中压。
风管
系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定,防排烟风管是指在建筑物内设置的用于排烟、通风或
送风
的风管,属于是中压系统。
风管
系统的工作压力划分:低压 中压
高压
答:
空调的静压也就是机外余压,是空调
送风
能力的一个重要参数。静压越大,送风距离越长。因为
风管
式空调送风一般都需通过风管,所以送风过程中会增加风压的损失,如果接的风管过长,不详细计算风压的话,那么末端可能就不会有风了。风管机按静压分可分为 : 低静压、中静压与高静压。
防排烟风管是否为
高压风管
答:
当然是了
。送风、排风、补风属于中压管道。排烟属于高压管道
求教消防防排烟系统中,加压
送风
的
风管
厚度按
高压
还是中低压
答:
消防防排烟系统中,加压
送风
的
风管
厚度按中低压。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
地下室
送风
跟
排风
怎么样分变
答:
地下室送风跟排风的分变,
送风管道
是负压,排风管道是正压。由于是地下室,通风效果肯定不好,这就需要不断的排风和送风,排风和送风是两套不同的系统,
排风是
把地下室污浊的空气排出室外,送风是把新鲜的空气送入室内,以达到空气的循环流动,这就是排风与送风的区别。地下室风管有排
风风管
...
风管
系统的工作压力划分:低压 中压
高压
答:
中压、低压这不都低于大气压,
风管
系统的工作压力是相对于外部的压力。风管式系统以空气为输送介质,它的工作原理与大型全空气中央空调系统基本相同,是一个小型化的全空气中央空调系统。系统由室外主机集中产生冷、热量,将从室内导出的回风进行冷却、加热处理,然后再送入室内,承载该空间的空调(冷、热...
风管
按风压如何划分等级?
答:
按
风管
工作压力分:风管按其工作压力划分为微压、低压、中压、
高压
四个等级类别。1、风管系统的压力划分:低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3条(强条):防烟楼梯间内机械加压
送风
防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用...
消防加压
送风风管
厚度是按中低压厚度还是
高压
厚度?为什么?
答:
是中低压的。
风管
系统的压力划分为低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;
高压
为1500Pa<P。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压
送风
防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层...
从排烟
风管
尺寸区分是中低压还是
高压
系统
答:
低压系统风管小于或等于500Pa,中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,
高压风管
为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风管道技术规程》。高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式...
消防排烟系统如何界定高中低压系统。
答:
防排烟系统,都是由
送排风管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据
高压
系统走就没问题,具体可参考《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)中4.1.5条、4.2.5条规定。1、低压系统风管小于或等于500Pa;2、中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟风管是高压还是中压
排烟风管高压还是低压
加压送风送风系统属于高压吗
加压送风管属于高压还是低压
排烟风管中压还是高压
补风系统属于高压吗
排烟管道属于中压还是高压
排烟风管可以选取中压管道吗
正压送风系统属于中压系统吗