消防加压送风风管厚度是按中低压厚度还是高压厚度?为什么?

消防加压风管是加压送风防烟用的,风管厚度是按高压还是低压算?是否有相关规范?(我找了规范和一些施工验收,没有明确说明这个问题)

是中低压的。风管系统的压力划分为低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。

《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。

比如26层的楼梯间正压风机的出口风压值为600Pa;远低于高压的1500Pa。一般风管系统如果是高压的话,设计会有特别说明,因为风管制作要求较高。

扩展资料

风压是判断系统压力等级的最重要依据,因为输送的介质不同,消防排烟是高温气体。而正压送风是常温气体。

风管制作规范2014 风管制作规范所有风管及其配件的制作、安装必须符合《通风与空调工程施工质量验收规 范》(GB50243-2002)、及国家建材和质量保证体系并应满足消防部门的检测要求。 

防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,且风道不宜采用土建风道;当防排烟系统采用金属管道时,其钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》高压系统选用。

参考资料来源:知网—中国安装协会组织修订的行业标准《通风管道技术规程》(J

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
肯定是中低压的。
1、风管系统的压力划分:低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。
3、我查阅了几个项目的正压风机的出口风压值。比如26层的楼梯间正压风机的出口风压值为600Pa;远低于高压的1500Pa。
4、一般风管系统如果是高压的话,设计会有特别说明,因为风管制作要求较高。追问

仅从风压来判断不太对,因为消防排烟风机风压就不高,但是用的是高压标准。
这就是纠结的地方。。。你说呢?

追答

风压是判断系统压力等级的最重要依据,因为输送的介质不同,消防排烟是高温气体。而正压送风是常温气体。另外,消防排烟系统一定是高压系统这个规范我好像没看到过。只有当风管材质是镀锌钢板时,可以采用高压标准来做这样的条文。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-03-23
你好,规范中规定排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。虽然没有明确说防烟系统的风管厚度选择,但鉴于防烟和排烟均属于消防系统范畴,故建议防烟系统风管仍按照高压系统选择。
第3个回答  2012-12-07
简单的说,消防排烟系统风管,可以按高压标准来选用板材,送风的就不可以。在《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)里有说明,就在板材厚度那里。
第4个回答  2012-12-06
我记得是按高压吧 规定不太清楚追问

哎 是啊 感觉 很多东西 不是很清楚
像排烟 因为 烟从管子里走 风管厚点 这样能理解
正压送风的 用高压风管标准 实在不好理解啊

追答

嗯 是啊 你是已经工作了还是学生 我是一个学消防的大三学生