是中低压的。风管系统的压力划分为低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。
比如26层的楼梯间正压风机的出口风压值为600Pa;远低于高压的1500Pa。一般风管系统如果是高压的话,设计会有特别说明,因为风管制作要求较高。
扩展资料
风压是判断系统压力等级的最重要依据,因为输送的介质不同,消防排烟是高温气体。而正压送风是常温气体。
风管制作规范2014 风管制作规范所有风管及其配件的制作、安装必须符合《通风与空调工程施工质量验收规 范》(GB50243-2002)、及国家建材和质量保证体系并应满足消防部门的检测要求。
防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,且风道不宜采用土建风道;当防排烟系统采用金属管道时,其钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》高压系统选用。
仅从风压来判断不太对,因为消防排烟风机风压就不高,但是用的是高压标准。
这就是纠结的地方。。。你说呢?
风压是判断系统压力等级的最重要依据,因为输送的介质不同,消防排烟是高温气体。而正压送风是常温气体。另外,消防排烟系统一定是高压系统这个规范我好像没看到过。只有当风管材质是镀锌钢板时,可以采用高压标准来做这样的条文。
本回答被提问者和网友采纳哎 是啊 感觉 很多东西 不是很清楚
像排烟 因为 烟从管子里走 风管厚点 这样能理解
正压送风的 用高压风管标准 实在不好理解啊
嗯 是啊 你是已经工作了还是学生 我是一个学消防的大三学生