保护断路器有何
区别
?
答:
区别;
配电用断路器瞬间脱扣电流为额定电流的5倍 电动机保护断路器瞬间脱扣电流为额定电流的10倍
此设计能更有效的保护用电设备和线路
电动机
保护
断路器与配电
保护断路器有何
区别
?
答:
总结来说,
电动机保护断路器和配电保护断路器之间的区别不仅在于保护对象的不同
,更在于它们针对特定应用场景的特殊验证和要求。了解GB系列标准,参考施耐德电气的产品目录以及王厚余、中国航空规划设计研究院和邵富春等权威专家的著作,如图8和图9,将有助于我们做出最适合的设备选择。([1]-[9])
配电断路器和电动机断路器
的
区别
答:
配电
一般10倍±20%额定电流 时 短路保护,带有长延时保护
电动机
一般12倍±20%时候 短路保护,特殊
电机
启动电流倍数还得定制,一般不带长延时保护
大虾们,小弟请教一个问题,
配电
用的
断路器和电动机
用的断路器有什么不...
答:
配电用断路器也好,开关也好,电线也好,只需要对控制相数、工作电压、工作电流进行选择,
没有电机用与照明用的区别
,在产品目录中,也没有这样的描述,至于使用寿命问题及对带自动跳闸保护的空气开关过流问题,影响在于开关的频繁程度(触点寿命)及内部按需要调整跳闸电流参数的大小,同一空气开关,跳闸电流...
发
电机断路器
合闸
与
线路断路器合闸的
区别
答:
发
电机断路器
合闸与线路断路器合闸的
区别
:发电机开断失步时,短路电流并不大,仅为额定短路开断电流的25%,但是这时让断路器难受的是瞬态恢复电压上升的陡度非常高, 通常为2.45~10KV/us,而普 通
配电断路器
能承受的瞬态恢复电压的陡度是0.24~0.57KV/us,在这种情况下,灭弧室的断口很容易被击穿使...
...NSC塑壳
断路器
中
配电
保护
与电机
保护
区别
,NSC与powerpact区别,他们...
答:
首先回答你
配电
保护
跟电机
保护的
差别
。配电保护牵扯到很多复杂的保护功能,如短路时的长短延时,短路延时时间,接地保护,短路电流值整定,中性线保护等功能。而电动机保护就只有一个设定值,就是短路保护电流值!所以如果你有一些复杂的保护功能,你就应该选择线路保护类型的脱扣单元。这也是唯一的选择依据 ...
施耐德NSX型号
断路器配电
用的
和电机
保护用的型号上如何
区分
?
答:
施耐德nsx
配电断路器和电机
保护器型号上哪里有
区别
热磁式的话,配电为TMD,电机为TMA 电子式的话,电机为min- M就是电机。附件给你一个施耐德的NSX样本看看。
5分急求!塑壳
断路器
选型时那种情况下选
配电
保护,那种情况下选
电动机
保护...
答:
楼上的说的都对,简单点将,负载照明类、普通设备线路可以用
配电
保护(10In),如负载有
电动机
就需要用带电动保护(12In),主要是防止电动机启动时,开关短时时间过载而跳闸。
配电
用自动
空气开关和电动机
保护用自动空气开关的
区别
是什么?_百度...
答:
呵呵,
配电
用
空气开关
只有过电流保护功能,
电动机
用空气开关有漏电保护,过流保护,和偏相保护【就是三相电流不平衡保护】等。
电动机
保护型
断路器和配电
型断路器能互换使用吗?
答:
电机
保护器
断路器和配电
箱断路器,尽量不要互换使用,电机保护器断路器一般是D型,配电箱保护器一般是C型,