11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱稳压泵供压通哪里
消防
高位水箱
和
稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
高位水箱需要有进水口(不小于32),排污口(不小于50),溢流口(不小于65),出水口(稳压泵的至少1个
,消火栓自流稳压1个。如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消...
高位水箱
的
稳压泵
是如何启泵给稳压罐补水的?
答:
高位槽正压状态下的话,稳压泵安装在高位槽底部就行了
,然后直接输送到稳压罐,控制好流量扬程,高位槽负压情况下必须要弄清楚槽内的确切数据
高位水箱
和
稳压泵
是连接在湿式报警阀的上半部还是下半部,具体作用是什...
答:
下半部分,进水侧,这样喷头洒水,水自身压力向下补水报警阀,从而让报警阀上的压力开关动作,水力警铃动作。
消防
稳压泵
和
水箱
的连接方法
答:
消防
稳压泵
和
水箱
的连接方法用2*1.5双绞线作为液位显示的信号线,因为稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到稳压泵控制箱的;水箱的稳压总管设置流量开关是需要消防报警线和电源线。从流量开关报警线直接到控制室,电源线直接到消防泵控制柜,联动启泵的...
高屋顶消防
水箱
,
稳压泵
装在
底屋消防水池处
,屋顶消防水箱和消防管网怎么...
答:
这个消防水箱自流稳压管还是屋顶连接环网,
连接水箱的单独下来一根稳压管到稳压装置入口
。这个消防水箱在屋顶的,自流稳压管直接从水箱出来到屋顶消火栓环网并设置阀门止回阀即可,止回阀前端设置三通分支一路直接到泵房稳压装置的入口连接稳压装置即可。
高位水箱
的
稳压泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
屋顶
水箱
喷淋
稳压泵
管道一定要通到泵房吗
答:
屋顶
水箱
喷淋
稳压泵
管道一定通到泵房,准确来说是要连接到湿式报警阀之前,而报警阀都是在消防泵房。设置屋顶水箱喷淋泵的作用如下:①为了满足系统自动启动和管网充满水的要求。②为了保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵 压力值,且增压值宜为0.07Mpa~0.10MPa。...
屋面消防
水箱
到
稳压
罐的管道怎么安装
答:
屋顶
水箱
的出水管需要有
稳压泵
的出水管,每台稳压泵各一根,连接稳压泵后出来合并,旁通连接稳压罐的,也就是说稳压罐是旁通在稳压泵的出水管路到系统之间的
如图 消防
高位水箱稳压泵
进水是从轴下方的园孔内进还是从横侧面(90度...
答:
这个
稳压泵
是从下面的泵体连接口进水的,一端进水另一端出水;水泵轴的紧固螺栓掉下来是因为水泵反转导致的,正传的话,螺栓是越转越紧的。水
泵泵
体也就是下面大的部分应该有水泵转向的方向指示的。
高位
消防备用
水箱
连接的供高区消火栓管道中的
稳压泵
,安装位置(顶层或地 ...
答:
如果从顶层备用
水箱
取水,
稳压泵
放地下室原有的稳压泵的流量、扬程估计也不能够满足要求,由于有原来本身120米水的压力,再加上自身的养成34米,所以设计院要求泵壳承压不小于1.6MPa.意思也就是这样的意思,但同样也忽略了120米管路损耗,设计院的做法省电,但费材料费人工,需要重新接一段120米的管路...