11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱最低水位要求
建筑高度80m某宾馆设有
高位消防水箱
,其
最低
有效
水位
应保证最不利点消 ...
答:
【答案】:B 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1、
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa(建筑高度80m某宾馆为一类高层公共建筑);2、高层住宅、二类高层公共建...
消防水箱
的设置
要求
答:
9、高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100
。10、高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。11、高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。注意事项:在清洗消防水箱的过程中,消毒人员须带护眼镜、...
消防
水池的
最低
有效
水位
是多少?
答:
淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线和水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm
。目前,对消防水池的最低有效水位主要有两种观点:观点一认为水池的最低有效水位应该淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线,满足全程自灌吸水的要求;观点二认为水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm就是...
消防
贮水
高位水箱最低水位
高程是什么意思?
答:
最低水位高程,就是水箱中最少装水的高度,
比如水箱尺寸为4*3*2,24立方,水位高度最低为1.7米
,因为水箱出水口法兰离地面大约有0.2米的高度,要抛去,可用水位高度就为1.5米,可以保证消防18吨用水(4*3*1.5=18)
...临时高压消防给水系统的建筑物应设置
高位消防水箱
。下列关于消防水箱...
答:
高位消防水箱最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m 时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3 自动喷水灭火系统等自动水灭火...
高位消防水箱
的设计安装应符合哪些规范
要求
?
答:
溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;9.高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,
且不应小于DN100
;10.高位消防水箱出水管应
位于高位消防水箱最低水位以下
,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;11.高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
二类高层建筑室内
消防
水池
最低水位
线有何规定?
答:
当建筑高度大于100m时应设置独立的两座,每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水;6.
高位消防
水池设置在建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
消防水箱水位
标准是多少?
答:
消防水箱水位
是没有标准的,一般只要让水箱内的水在设计的储水量之上便可,这样才能满足正常的使用需求。消防水箱一般是安装在屋顶的水箱里边,主要的作用是消防系统的增压保水,避免消防管道内部出现缺水的情况,从而让整个系统能够处于恒压的状态。此外,消防水箱内是会存有适量的水,作为消防应急使用,...
高层屋顶
消防水箱
安装时需要注意的问题?
答:
1.5 倍~2.5 倍;12 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100;13
高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下
,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;14 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
高位消防水箱
的
水位
如何设置?
答:
出水口设置出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,
且不应小于DN100
。高位消防水箱出水管应
位于高位消防水箱最低水位以下
,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。消防水箱的安装规范 高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防高位水箱水位是多少
消防水箱水位正常值
高位水箱水位标准是多少
消防水箱的最高水位怎么确定
消防高位水箱水位高度
高位水箱最低水位要求建规
消防水箱最低报警水位多高
高位水箱最低有效水位是什么
高位消防水池液位正常是多少