答:
Ik2.min —最小运行方式下母线两相短路时,流过
保护
安装处的超瞬态电流 2.过电流:保护装置的动作电流应躲过任意母线段的最大负荷电流 Iop•K=(Krel*Kjx*I fh)/(Kr*nTA)Ifh —一段母线的最大负荷电流 灵敏系数按最小方式下母线两相短路时流过保护装置的短路电流校验 Ksen=Ik2.min/Iop ...
...开关
柜
电流瓦感器200/5,请帮提供
微机保护
相关
定值
答:
变压器的
高压
侧额定电流110A。最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,
保护定值
的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,...
各位专家请教如下问题: 1、厂内
高压柜
的
微机保护
:过电流保护、速断保护...
答:
主要差别在于动作值和动作时间。
微机保护
中,一般叫做电流I/II/III段。通俗点的说法是:I段对应的是速断。
定值
最大,动作时间为0.II段对应的是限时速断。定值小一些,动作时间不为0.III段对应的是过电流。定值更小,动作时间更长。举个工程实例吧:I段定值30A,0s 在5A的二次电流系统中,这个定值...
急急急求变电站
微机
综合
保护定值
计算方面的高手
答:
根据
微机保护
“不平衡电流保护”功能软件的算法,一般我们推荐
保护定值
为(0.6~0.8)Ieb,为防止变压器空投时由于三相合闸不同期而引起误动,推荐延时不小于0.2S。对本侧,计算如下:,取1.46A保护一般动作电流:延时取0.5S。4、
高压
侧零序过电流根据规程规定,10KV/0.4KV变压器高压侧不设零序保护。如果需设此保护,则可能是...
1250
微机保护定值
范围多大
答:
108A。1250KVA的变压器10KV侧的额定电流是72.17A 选择高压熔丝我们一般按照1.5倍到2倍的额定选取,主要用于短路
保护
,过流和其他保护可以用
微机
保护,所以72.17*1.5=108A 选择高压熔丝的时候可以选择110A-150A的就可以满足要求。
请问KYN28,在进线
柜
上,都安装一个
微机保护
,里面有关于三段电流的二次...
答:
三段是过流用互感器一次电流除以二次电流,在用变压器的
高压
电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是
微机保护
的三段电流,2段是三段的2到三倍,一段是速断是三段的5到8倍之间 ...
高压
电机
微机保护定值
哪方提供
答:
电气设计人员提供。在电气设计阶段,需要根据电机的额定功率、额定电压、额定电流等参数,计算出各种保护的定值,以确保电机在正常运行时不会受到过载、过流、欠电压等异常情况的损坏。设计人员还需要考虑到电机的使用环境以及其它因素,制定出适合电机的
保护定值
。
寻找电力系统及自动化
论文
一篇
答:
1.
微机保护
:是对站内所有的电气设备进行保护,包括线路保护,变压器保护,母线保护,电容器保护及备自投,低频减载等安全自动装置。各类保护应具有下列功能: 1)故障记录浅析变电站综合自动化系统 2)存储多套
定值
3)显示和当地修改定值 4)与监控系统通信。根据监控系统命令发送故障信息,动作序列。当前整
定值
及自诊断信...
中置
柜微机保护定值
怎么计算
答:
根据公式。中置
柜微机保护定值
是根据公式Iop·K=(Krel*Kjx*Ir)/(Kr*nTA)计算的。中置柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于
高压
配电装置,最高工作电压3.6/7.2/12kV。
急急急求变电站
微机
综合
保护定值
计算方面的高手
答:
根据
微机保护
