高压柜微机保护定值怎么计算

高压柜微机保护定值怎么计算

第1个回答  2016-06-05
定值整定原则及公式

天津碱厂

4

Iop
·
K=Krel*Kjx*I2k3
·
max/nTA

I2k3
—大方式下线路末端最大三相短路电流

Ksen

2


:
经计算一般情况下无时限速断都不满足灵敏度


3
)电动机保护

P323

1.
速断
:保护装置的动作电流应该躲过电动机的起动电流

Iop•K=(Krel*Kjx*K
st*Ir)/nTA

Kst
电动机起动电流倍数


8


Ir

电动机额定电流

Ksen=Ik2.min/Iop

2

2.
过负荷
:保护装置的动作电流应躲过电动机额定电流:

Iop
·
K=(Krel* Kjx*Ir)/(Kr*nTA)

动作时限:躲过电动机的自起动时间

当保护装置用超强反时限时,二倍动作电流时间整定公式为:

tgh=150/[(2Iop.k*nTA/(Kjx*Ir))
2
-1]


4
)母联保护

P315

1.
速断:
保护装置的动作电流应按最小灵系数
2
来整定

Iop
·
K

Ik2.min/2
nTA

Ik2.min
—最小运行方式下母线两相短路时,流过保护安装处的超瞬态电流

2.
过电流:
保护装置的动作电流应躲过任意母线段的最大负荷电流

Iop•K=(Krel*Kjx*I
fh)/(Kr*nTA)

Ifh

一段母线的最大负荷电流

灵敏系数按最小方式下母线两相短路时流过保护装置的短路电流校验

Ksen=Ik2.min/Iop

1.5

注:滨海电力一般母联取进线或受总一次电流的一半本回答被网友采纳