答:
法律分析:电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m
,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm。在一个档距内,每...
高压电缆埋地
敷设规范要求有哪些?
答:
②
直埋电缆的深度 一般不小于0.7m
,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段...
10千伏直埋
电缆
挖土用不用断电
答:
要断电。
10千伏高压电缆埋地深度要0.7米,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米
,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
10kv
高压
线
电缆
沟的宽度和深度是多少
答:
10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m
,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要控...
高压电缆
技术要求有哪些
答:
1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃
。2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。3、
短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃
。(最长持续时间不超过5秒)。4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+...
临时
电缆埋地
要求
答:
1.
电缆
直接
埋地
敷设的深度应不小于0.7米,并在电缆周围紧邻区域敷设不小于50毫米厚的细砂,随后应覆盖砖块或混凝土板等硬质材料以形成保护层。2. 架空线路的最小截面要求:为保证足够的机械强度,铝线截面应不小于16毫米²,铜线截面不小于10毫米²。跨越公路的电力线路档距内,绝缘铝线的截面...
高压电线埋
在
地下
多少米对人体是安全的
答:
高压电线埋
在
地下
多少米,不是指对人体的安全而是防冻的需要,一般要求800毫米以下就可以。
380V三项
高压电缆
在居民区
地下
安装过程中的要求
答:
没有特殊要求,一般
埋地
0.8米,特殊情况可以穿保护管。
高压电缆埋地
多深才算安全距离?
答:
高压电缆埋地
与给水安全距离是0.5-1m。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。用途就是敷设
电缆的地下
专用通道。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽...
懂行的朋友说说
高压电缆埋地
与给水安全距离是多少要求
答:
1、水平排列距离0.5m,而且不能上下敷设,不然
下面的
坏了,不好修。2、交叉垂直排列距离,直埋0.5m,
电缆
有有保护管可以0.25米。更详细的可以去看GB50289-2016.
1