10KV
电缆
敷设深度要求是多少?
答:
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m
。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。 注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。一...
高压电缆埋地
敷设规范要求有哪些?
答:
②
直埋电缆的深度 一般不小于0.7m
,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段...
10千伏直埋
电缆
挖土用不用断电
答:
要断电。
10千伏高压电缆埋地深度要0.7米,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米
,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
临时
电缆埋地
要求
答:
法律分析:电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m
,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm。在一个档距内,每...
10kv
高压
线
电缆
沟的宽度和深度是多少
答:
10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m
,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要...
懂行的朋友说说
高压电缆埋地
与给水安全距离是多少要求
答:
1、水平排列距离0.5m,而且不能上下敷设,不然下面的坏了,不好修。2、交叉垂直排列距离,直埋0.5m,
电缆
有有保护管可以0.25米。更详细的可以去看GB50289-2016.
380伏地下
电缆埋
深是强制规范吗
答:
380伏地下电缆埋深是强制规范。《城市道路照明工程施工及验收规程》6.1.7
电缆埋设
深度应该符合下列规定:1、绿地、车行道下不应小于0.7米;2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下;4、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,...
高压电线埋
在地下多少米对人体是安全的
答:
高压电线埋
在地下多少米,不是指对人体的安全而是防冻的需要,一般要求800毫米以下就可以。
高压电缆埋地
多深才算安全距离?
答:
高压电缆埋地
与给水安全距离是0.5-1m。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。用途就是敷设电缆的地下专用通道。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽...
高压电缆
技术要求有哪些
答:
1、工作温度:
电缆
导体最高额定工作温度为90℃。2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+...