11问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量怎么计算倍率
电能表
倍率怎么算
?
答:
高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍
。此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh 2、低压计量电量的计算 低压电流互感器800/5,即倍率是160倍 此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh ...
电力供电
计算
题 ,核算
计量
装置
倍率
答:
高压计量总倍率:100×25=2500倍
。低压电流互感器倍率:100/5/2=10倍。
dts606电表倍数
怎么计算
,比如,电表上是1000.应该是多少度电_百度...
答:
如果还有电压互感器,比方说高压计量用10/0.1(KV)的电压互感器,则倍率为10/0.1=100倍
。两者合起来的综合倍率为:60*100=6000倍。【摘要】dts606电表倍数怎么计算,比如,电表上是1000.应该是多少度电【提问】比方说一个1.5(6)安的电表,带的是300/5的电流互感器,则倍率为300/5=60倍。
125KvA变压器安装15比5的
高压计量
器它的
倍率
是多少倍
答:
倍率是电流比值*电压比值
。你的电流比是15/5=3,高压是10kv的话就是10000/100=100,然后就是3*100=300,所以你的倍率是300。就是电表走一个数字电量就是300度。
高压计量
电流互感器150比5一个字是多少度电
答:
假定你的高压是10KV.高压计量电流互感器150比5,倍率是150/5=30倍
高压计量电压互感器10000比100,倍率是10000/100=100倍 高压计量电压互感器和高压计量电流互感器合计倍率是100X30=3000倍 一个字是3000度电.
求 大神指点。这互感器
倍率
是多少?
高压计量
上的
答:
电压互感器
倍率
为10/0.1=100倍,电流互感器倍率为200/5=40倍。总的倍率=100×40=4000倍。
...供电局告诉我们
倍率
是12000倍,不知道他是
怎么算的
!
答:
应该
倍率
是15000倍。电流互感器倍率是750/5=150,电压互感器是10kv/100v=100(
计量
电压是100v),所以总的倍率是150*100=15000。跟型号没关系,只看变比数值。12000倍是错误的!
10kv
计量
表,计量方式三相选二相,电压互感器10000/100,电流互感器250/5...
答:
倍率
=10000/100×250/5=5000
电度表的
倍率
是
如何计算
的?我厂
高压
厂变的倍率各是多少?
答:
1)电度表本身没有
倍率
问题,如果是
高压
侧
计量
应该乘以电压互感器变比和电流互感器变比;如果是低压侧计量一般只需乘以电流互感器变比。2)如果是10KV输出0.4KV的变压器,电压比率是1/25, 电流比率是25倍。
35KV的
高压
电流互感器为300/5A。请问电度表
如何计算
电量。
倍率
是多少...
答:
你好:——1、带电压互感器和电流互感器的
计量
电表,应分别乘以两个“
倍率
”才行。——2、35KV / 100V的电压互感器倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器为60倍。——3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。【补充】:还应该
计算
【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压计量怎么计算
高压计量50比5怎么计算
高压计量表倍率怎么看
高压计量怎么计算公式
10kv高压计量变比怎么计算
高压计量怎么计算电度
10kv高压计量电量计算
10kv高压计量表怎么算
高压计量倍率