11问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量怎么计算电度
高压
电能表
如何计算
?_百度问一问
答:
高压计量电能=
CT比*PT比*电能表计量的电能
【回答】
高压计量怎么计算电度
答:
高压计量计算电度是有功总电量等于峰平谷电量之和
。高压指较高的电压。工业上电压在3000—11000伏的电源,被称为高压电;而通常情况下,电压在250伏及以上的电源被称为高压电。电度一般指电角度,电角度是实际的空间几何角度。电机每对极在定子内圆上所占的角度360°/p指的是实际的空间几何角度,这个...
在
高压计量
中,计量表显示3度,高压电流互感器变比为30/5,高压电压互感器...
答:
就可以得到该
计量
总计费倍率为600倍 ,而现在计量表显示3度 实际消耗的电能就为3X600=1800度。
1250KVA变压器是
高压计量
,问
怎么计算
实际用
电度数
?
答:
首先1250KVA的变压器高压如是10千V的线路计量应该选择30/5的
高压计量
箱。那么由于高压计量箱二次电压如是100V电流是5A则实际电量应该是
电度
表的读数乘以变比倍率10000/100乘30/5即:电度表读数100乘6即600倍的电度表读数。
如何
看
高压
柜的电表
计算
每月的用电量?
答:
高压计量用电的计算 总有功功率等于峰谷之和
。此表显示:2010年4月24日 总有功电码为190.4,峰值电码为59.23,平原电码为90.94,河谷电码为40.23 峰、谷、平面码加起来是59.23+90.94+40.23,与total表完全相同吗?190.4。高压计量用电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 ...
高压计量
电流互感器150比5一个字是多少度电
答:
假定你的高压是10KV.
高压计量
电流互感器150比5,倍率是150/5=30倍 高压计量电压互感器10000比100,倍率是10000/100=100倍 高压计量电压互感器和高压计量电流互感器合计倍率是100X30=3000倍 一个字是3000度电.
高压计量
互感器倍率15/5 智能表3*1.5(6) 3*57.7/100v
怎么算
度数
答:
如果
电度
表铭牌上标注电流互感器变比15/5,电压互感器变比10000/100,则电度表读数即为实际用电量。 如果电表标注变比与互感器实际变比不同,则应乘以修正系数。你用的电表是额定电流1.5(6)A,额定电压100V的。所以实际用电量等于电度表抄见电量乘以电流互感器变比3,再乘以电压互感器变比100。
630KVA的变压器
高压计量电度数怎么
是1 比1500度呢?就是1度等于1500度...
答:
因
高压计量
的电压是:10000v/100=100 高压计量的电流互感器是:75/5=15 15X100=1500 所以计量:是1 比1500度
怎样
看
高压电度
表
计算
用电量?
答:
1、高压计量电量的计算 (1)
有功总电量等于峰平谷电量之和
。从此表显示看:10年4月24日;(2)有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23;(3)将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合;(4)高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感...
怎样
看
高压电度
表
计算
用电量?
答:
1、高压计量电量的计算
有功总电量等于峰平谷电量之和
。从此表显示看:10年4月24日 有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23 将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合。高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电表倍率计算公式
高压表怎样算度数
10kv高压电表怎么算电量
10kv高压抄表怎么抄
10千伏高压计量倍率
高压电能表如何计算电度
高压电度表的计算方法
高压柜电度表抄表计算方式
高压计量度数怎么算