高层两个楼梯怎么走
高层
楼道是直上直下的吗
答:
家庭中常见的楼梯形式:
1、直行楼梯:直行楼梯是直沿着一个方向上楼的楼梯,中间没有拐弯,从下面一直走到顶
。这种直行楼梯一般适合大户型别墅和自建房,不适合小户型。2、
旋转楼梯
:旋转楼梯也称为螺旋形或螺旋式楼梯,通常是围绕一根单柱布置。由于其流线造型美观、典雅,节省空间而受欢迎。旋转楼梯尺寸...
高层楼梯
是双向交叉的吗
答:
剪刀式楼梯在
高层
建筑中非常常见,它有两个独立的楼梯间,通过休息平台相互交叉。每个楼梯间都设有独立的楼梯,一个楼梯间通往上面楼层,另一个楼梯间通往下面楼层。这种设计可以有效地节省空间,并且在紧急情况下,如火灾,人们可以使用
两个楼梯
间进行疏散,提高了安全性。
高层
公共建筑
两部
防烟
楼梯
,只有一部通向楼顶可以吗?
答:
(一类医疗建筑)个人觉得应该可以,以前老规范6.
2
.3条只提到住宅的每个疏散
楼梯
通至屋顶,未提到医院,现在新规范去掉了这一条,你防火分区面积不超1500,6.4.3条也没提过通至屋顶这个问题
18层以上
高层
住宅的疏散
楼梯
应
如何
设置?
答:
1、在
高层
建筑物中,18层以上的建筑属于超高层建筑,按照我国2005年修订的《建筑设计防火规范规定》,18层以上的民用建筑需要配备
两部步梯
,或者在单元间设置连廊。2、对于超过18层以上的高层住宅,要按照国家《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)进行设计执行,该规范中的安全疏散和消防电梯一条中规定...
在
楼梯
疏散时左右两边都可以行走吗
答:
不是,
一般是靠右走
。疏散楼梯是指在火灾发生的条件下,可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。公共建筑的室内疏散楼梯宜设楼梯间。当发生火灾时,普通电梯如未采取有效的防火防烟措施,因供电中断,一般会停止运行。此时,楼梯便成为最主要的垂直疏散设施。它是楼内人员的避难路线,是受伤者或老弱病残人员...
双向步梯的原理是什么?在同一楼层,有
两个步梯
出口。
答:
有图片,供你参考。
高层两个楼梯
口的楼道通着吗
答:
高层两个楼梯
口的楼道应该是通着的,主要是起着消防疏散通道的作用,以便于发生火灾时疏散逃生用。
45米
高层
办公 有两座防烟
楼梯
间,楼梯间是否必须出屋面,另外,如果出...
答:
通向屋顶的疏散
楼梯
不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。3、条文里面的要求是“不宜少于
2
座”,从要求看并不是必须出屋面的,只是宜出。4、按通常的情况,楼梯间出屋面,既是疏散的需要,也是检修的要求。所以,能出的话尽量出吧。
高层
建筑有
两个
安全出口是否合理?
答:
高层
民用建筑 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于
两个
,且应分散布置,满足两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口。安全出口的布置 商住楼中住宅的疏散
楼梯
应独立设置。塔式高层建筑的两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列...
高层
住宅为什么是双
楼梯
答:
一、
高层
住宅为什么是双楼梯?高层住宅之所以是双楼梯,是因为两层以上的建筑物,消防法规都有明确的规定必须设置两个疏散楼梯。一般情况下,超过十八层的住宅法规依然要求必须设置两个带有防烟前室的疏散楼梯 。当然法规也是允许这
两个楼梯
以剪刀梯的形式出现的,其主要目的是为了将公摊面积减少。二、买高层...