11问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变压器的阻抗电压
变压器
短路时
的阻抗
是多少?
答:
变压器的
短路
阻抗
计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路
电压
,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,
10
/0.4
KV
三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
变压器的阻抗电压
怎么算?
答:
变压器的阻抗电压(短路电压)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%
。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。变压器的阻抗电压是指:将二次侧短路(通常是指低压侧),在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时...
...在额定电压,额定频率和75℃的条件下
阻抗电压
小于6%对吗
答:
SCB10-1000KVA的变压器,
应该考核的是120度时的阻抗电压,标准阻抗是6.0%
,允许偏差是±10%,也就是说阻抗在5.4-6.6之间都是合格的,也是国家允许的范围内。
S7-1250 /
10变压器的
技术参数
答:
这个7是设计序号,只是现在已被S9、S11所替代。S7-1250/
10变压器的
技术参数是:额定容量1250kVA,一次侧额定电压10kV,
阻抗电压
%:4.5,空载损耗:2200W,负载损耗:13800W,空载电流:1.2%,总重:4340kg(其中油:1000kg,器身:2348kg)
一台10KV500kva的
变压器
,二次电压为400v,
阻抗电压
为5.7%,一次额定电流...
答:
变压器的
短路电流倍数是短路
阻抗
的倒数。如果变压器的短路阻抗实测值是5.7%的话。即:0.057^-1=17.54倍。假定系统容量为无穷大。那么高压侧的最大短路电流为28.87X17.54=506.4A。实际上系统容量不会无穷大,因此实际短路电流会小于506.4A。而低压侧,实际是变压器内部线圈里的短路电流,而且是在...
如何计算三绕组
变压器的
电阻和电抗
答:
三绕组
变压器的
短路
阻抗
计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路
电压
,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,
10
/0.4
KV
三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3%,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
10kva
变压器
能带多少个kw
答:
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和
变压器
)等。主要参数包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(
阻抗电压
、空载电流、空载损耗和负载损耗总重。额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。额定电压(
kV
):变压器长时间运行时...
怎么样计算
变压器的阻抗
及短路电流
答:
(1)
变压器阻抗
Z=u%×U/I ,式中u%是短路
电压
百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4
KV
1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。
变压器的阻抗电压
如何计算?
答:
希望阻抗电压小一些好。但从
变压器
限制短路电流条件考虑,则希望阻抗电压大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。不同容量的变压器对应
的阻抗电压
值国标是有相关规定的。参考资料:武汉鄂电电力试验设备有限公司 400 034 8088 ...
变压器
SCB11-100/
10
10±2*2.5%/0.4
KV
Dyn11每项的意思?
答:
阻抗电压
:5.64%:也叫短路阻抗, 630kVA及以下的
变压器
,阻抗电压为4%,800kVA及以上的变压器,阻抗电压为6%!短路阻抗影响输出特性,大则输出内阻也大,一般要求其越小越好,至于如何计算的,这里就不解释了,实在太难懂了,咱也不是专家,大致明白它是什么,它的作用就可以了!
10
-使用方式:户内式...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器阻抗电压值对照表
变压器阻抗电压和无功功率
2500变压器阻抗电压多少
K系数变压器阻抗电压
10KV变压器短路阻抗一般多大
2000kva变压器阻抗电压
阻抗电路电压计算
10千伏变压器不同容量阻抗电压
怎么计算电流互感器的内阻抗