10千伏挂接地线步骤详解
10kv高压
接地线
应该先挂哪根线
答:
先连接地夹,后连接电夹,拆除10kv高压接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹
。帝智电力出售10kv高压接地线,种类齐全。
10千伏
电气室
接地
排如何分布
答:
1、首先,分段开关和分界开关的负荷侧,这两个位置挂接地线可起到保护全部下游安全作业的目的
。2、其次,在支线T接处的负荷侧,这个位置可以起到防止下游向上反送电的保护作用。3、最后,在交叉跨越其它电力线路的交叉点两侧安装,这个位置可以起到防止感应电压对作业人民的伤害。
10千伏
高压柜操作流程
答:
6)打开下门,验电(必需验电),放电(必需放电),
挂接地线
(必需挂接地线),维修人员可进入维护、检修。四、出线柜送电操作程序1)关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关柜下门)2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板自动...
低压变电所停电检修怎样
挂接地线
答:
首先,要办理停电检修工作票。2
。按检修任务需要停用相应的低压开关。3。用电压等级相当的验电器验明电路确实无电后,再行挂接地线的程序。4。挂接地线时,先接接地端,然后再接线路端。取时相反。这个程序一定不能错!!
10kV架空线路停电作业
接地线
挂设问题?
答:
没有不要。在作业点两侧挂了三相
接地线
就可以了。但是多加一级接地多一分保险。增加安全系数。
110千伏变电站的
10千伏
变压器维护是否需要放电
答:
理论上维护变压器不需要放电。但需要停电、验电,
挂接地线
。挂接地线相当于放电。
10kV架空绝缘线路引流线解开之后的作业是否还需
挂接地线
?
答:
10kv线路检修状态下,都要
挂接地
,这是操作流程前必须要做的工作,安全是每个施工者都应知道的常识。检修结束,检查没有问题后,通知各检修人员离开检修范围,随后拆除
接地线
,并恢复供电。
下雨天
10千伏
电压如何停电
答:
先断开下面负载,再拉下高、低压的隔离开关 电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程,叫倒闸操作 通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆
接地线
将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护...
停电作业时什么是安全的最大保证?
答:
全部停电和部分停电的检修工作应采取下列
步骤
以保证安全。(1)停电 检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,
10千伏
及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够...
供电所配电班工作人员在
10千伏
高压线c相线断股电改修复中应注意哪些...
答:
在10kv高压线上工作应注意:1:断开线路的电源,线路和电源之间有明显的断开点。在断开点处挂有"禁止合闸,有人工作"的警示牌。2:在工作地点的两侧,验明确无电压,并挂有
接地线
。3:工作人员头戴安全帽,脚穿绝缘鞋。4:断线续接按工艺要求进行。