挂接地线
答:
首先,要办理停电检修工作票。2
。按检修任务需要停用相应的低压开关。3。用电压等级相当的验电器验明电路确实无电后,再行挂接地线的程序。4。挂接地线时,先接接地端,然后再接线路端。取时相反。这个程序一定不能错!!
10千伏
电气室
接地
排如何分布
答:
1、首先,分段开关和分界开关的负荷侧,这两个位置挂接地线可起到保护全部下游安全作业的目的
。2、其次,在支线T接处的负荷侧,这个位置可以起到防止下游向上反送电的保护作用。3、最后,在交叉跨越其它电力线路的交叉点两侧安装,这个位置可以起到防止感应电压对作业人民的伤害。
10kV架空线路停电作业
接地线
挂设问题?
答:
没有不要。在作业点两侧挂了三相
接地线
就可以了。但是多加一级接地多一分保险。增加安全系数。
10千伏
高压柜操作流程
答:
6)打开下门,验电(必需验电),放电(必需放电),
挂接地线
(必需挂接地线),维修人员可进入维护、检修。四、出线柜送电操作程序1)关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关柜下门)2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板自动...
10kV架空绝缘线路引流线解开之后的作业是否还需
挂接地线
?
答:
10kv线路检修状态下,都要
挂接地
,这是操作流程前必须要做的工作,安全是每个施工者都应知道的常识。检修结束,检查没有问题后,通知各检修人员离开检修范围,随后拆除
接地线
,并恢复供电。
110千伏变电站的
10千伏
变压器维护是否需要放电
答:
理论上维护变压器不需要放电。但需要停电、验电,
挂接地线
。挂接地线相当于放电。
安装电工措施
步骤
?
答:
停电、验电应
挂地线
,操作手柄应上锁或挂标志牌。4 验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。在设备两侧或线路各相分别验电。验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。5 装设
接地线
,应由两人进行。先连接接地端,后连接导体端,拆除时顺序相反。作业时应佩戴绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,...
在不同的
接地
系统,SPD3+1的使用方法有什么区别
答:
在目前城市配网的中低压线路中(即
10千伏
及以下电压等级)一般都采用架空绝缘线铺设.而在检修线路或设备时,为了保证检修人员的安全需要验明线路无电后挂设接地保护线.这就要求在
挂接地线
时接地线夹与电线必须可靠的接触.而绝缘线是没办法挂的.所以采用验电接地环.
停电的正确操作方法是什么?
答:
高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查...
停电作业时什么是安全的最大保证?
答:
全部停电和部分停电的检修工作应采取下列
步骤
以保证安全。(1)停电 检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,
10千伏
及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够...