11问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏电缆直埋深度
10KV电缆
敷设
深度
要求是多少?
答:
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米
。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
10千伏直埋电缆
挖土用不用断电
答:
要断电。
10千伏高压电缆埋地深度要0.7米
,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,
不得小于0.7米
;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
10KV直埋电缆
的最小埋深是多少?最好有规范说明!
答:
直埋电缆的最小埋深应符合国家标准GB50217-94的规定。在非冻土地区,
电缆埋置深度不应小于0.3米
,从电缆外皮到地面或构筑物基础的距离应不小于0.7米。若电缆位于车行道或耕地下,应适当加深,且不应小于1米。这些规定旨在确保电缆的安全和可靠运行,防止机械损伤和环境因素对电缆造成影响。
电力
电缆
敷设有什么要求?
答:
4. 过道路或有重物碾压的地方,应加装保护管。
通常10千伏电缆施工深度为0.8米
。5. 直埋敷设的电缆不应位于地下管道的正上方或正下方。6. 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等的最小允许距离应符合相关规定,确保安全距离。7. 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿过保护管,且保护范围应超出...
10KV电缆
穿钢管埋设时,电缆沟的
深度
多少合适?
答:
电缆铺设:1.直埋铺设不小于0.7米
,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
10千伏
地埋
电缆
要求
答:
②
直埋电缆
的
深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段...
10KV直埋电缆
的最小埋深是多少?最好有规范说明!
答:
(1)
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。(2) 电缆外皮至地面深度,
不得小于0.7m
;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)直埋电缆direct burial cable是按照规范的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底铺砂垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆...
10kv
高压线
电缆
沟的宽度和
深度
是多少
答:
10kv
高压
电缆埋地深度
至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要...
10千伏电缆
小区里面能不能
直埋
答:
可以直埋的,但最好电缆要选有铠甲的,如果电缆上面有小车或路的地方最好穿铁管。
直埋深度0.8米以上
,电缆底部不要有石头和硬物,放好电缆后在电缆上面铺10厘米的软土或沙层(必要时在沙层上盖上混凝土板保护),最后在上面填土,在电缆上面还应该竖立标示桩。
10KV电缆直埋
穿管敷设
答:
电缆
的埋置
深度
应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电缆敷设规范
10千伏地埋电缆最新规定
10kv电缆埋地深度
10千伏240架空绝缘导线
10kv电缆地埋预留长度规范
10kv高压线埋深多少
10kv高压地埋深度
10kv高压电缆穿管埋深
10kv电缆沟深度多少