10千伏直埋电缆施工规范
10KV
电缆
敷设深度要求是多少?
答:
一般对于
10千伏
的
电缆
我们
施工
深度按0.8米。
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
10KV
电缆
敷设深度要求是多少?
答:
5. 通常情况下,对于
10千伏
的电缆,
施工
时应按照至少0.8米的深度进行敷设。6.
直埋电缆
在穿越铁路、公路或街道时,应穿过保护管,其保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5米以上。7. 直埋电缆引入构筑物时,在贯穿墙孔处应设置保护管,并采取阻水堵塞措施以确保管口密封。8. 直埋电缆的...
电力
电缆
敷设有什么要求?
答:
4. 过道路或有重物碾压的地方,应加装保护管。通常
10千伏电缆施工
深度为0.8米。5.
直埋
敷设的电缆不应位于地下管道的正上方或正下方。6. 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等的最小允许距离应符合相关规定,确保安全距离。7. 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿过保护管,且保护范围应超出...
10千伏
地埋
电缆
要求
答:
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③
直埋电缆
应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应...
10KV
电缆直埋
穿管敷设
答:
7m,穿越农田时不应小于1m,且
电缆
应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据
规范
要求采取保护措施。
10KV
直埋电缆
的最小埋深是多少?最好有
规范
说明!
答:
直埋电缆
的最小埋深应符合国家标准GB50217-94的规定。在非冻土地区,电缆埋置深度不应小于0.3米,从电缆外皮到地面或构筑物基础的距离应不小于0.7米。若电缆位于车行道或耕地下,应适当加深,且不应小于1米。这些规定旨在确保电缆的安全和可靠运行,防止机械损伤和环境因素对电缆造成影响。
10KV
直埋电缆
的最小埋深是多少?最好有
规范
说明!
答:
(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)
直埋电缆
direct burial cable是按照
规范
的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底铺砂垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆...
10千伏直埋电缆
挖土用不用断电
答:
要断电。
10千伏
高压
电缆
埋地深度要0.7米,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米,
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
10千伏电缆
小区里面能不能
直埋
答:
可以
直埋
的,但最好
电缆
要选有铠甲的,如果电缆上面有小车或路的地方最好穿铁管。直埋深度0.8米以上,电缆底部不要有石头和硬物,放好电缆后在电缆上面铺
10
厘米的软土或沙层(必要时在沙层上盖上混凝土板保护),最后在上面填土,在电缆上面还应该竖立标示桩。
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路规定: 1、
电缆直埋
部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,
直埋电缆
...
1