11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv核相最简单方法
10kV
线路如何
核相
答:
5、在测量≥10KV时,X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相 ⑥在≥66KV核相时
,X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。(如测量110KV-220KV时,将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。)6、测相序,假设某条线为A相,将X放在A相上,Y放在另一相上,如显示120°则说明是顺相序...
10KV
电缆相序测定
方法
有几种
答:
2、直接用专用核相仪核相
,TAG-8600高压核相仪可高压核相,也可带电显示器取电孔低压核相,方便,试用各种核相环境
怎样利用
10kv
带电显示器检测口进行
核相
?
答:
利用10kv带电显示器进行核相,可以核两条来自不同变压器的母线的相位,
步骤如下:1:一台主变仃运,一台主变带有两条母线,(用母分相连)
。带电显示器接在不同母线上,2:在两个带电显示器的检测口,分别测量同名相,异名相电压并纪录,验证带电显示器的接线正确性和显示器功能正常。3:母线分段开...
10kv
两路供电电源在送电之前能
核相
吗?怎么核实相序一致。要是不能的...
答:
方法是将导线一头的一相接地,用兆欧表在另一头摇绝缘,摇到绝缘为0的就是与对侧接地相同的一相
,其余不接地的两相绝缘会在几兆欧以上高的有几百兆。说明一下,无论送电前多么确认相序已经正确,送电后必须得带电核相正确后才能合环和并列运行。
10KV核相
是这样操作的,很
简单
视频时间 00:29
10kv
电缆做好后,不能确定A. B. C相的情况下,请问用摇表可以
核相
吗?如 ...
答:
设方程式即可很容易的,一端3根线连在一起测全通断开一个不同确定为A全断开任选一条跟确定的A相连测试通确定为B余下1根为C
1
10kV
电压互感器投运后,当投上35kV、
10kV
电压互感器后,怎么
核相
?在线...
答:
先测定1
10kV
的电压互感器二次侧的相序、线电压、相电压值,再去核对35kV、
10kV
电压互感器的二次侧的相序、线电压、相电压值,但是也有可能110kV与35kV、10kV存在角度差,所以还需要用相位仪来精确测定各侧电压的相位角,即A-A、B-B、C-C,确保相位角正常。
两个变电站如何
核相
?
答:
变电站带电
核相
操作步骤说明 1.静电电压表法 (1)适用范围:
10KV
~1
10KV
变电设备。 (2)作业
方式
;间接作业法。 (4)操作程序: ①工作负责人检查工器具、
10kV
线路如何
核相
答:
线路施工结束后为了保证线路建设的正确性,必须对新建线路进行
核相
,利用已知的A B C三相电压,分别加到新的线路中,证实新建线路的相序正确。这种工作叫电力线路的核相。
高低压线路怎么
核相
,谢谢!
答:
高压,低压
核相
都一样,主要是测量两段电源A-A,B-B,C-C相的电压,如果测量A-A的电压为零就什么他们是同相,如果是线电压或很高即不是同相,B-B,C-C测量
方法
同A-A一样
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv核相仪使用方法图解
10kv线路核相方法图解
10kv核相相位差
10kv核相步骤视频
10kv高压兆欧表如何核相
10千伏线路核相方法
三相线路如何核相
万用表核相的方法
10kv线路故障点判断方法