如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-02-21
10kV穿管保护一般50米,我也见过要求20米的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PPv42S4qM.html
相似回答
电缆穿管铺设,多长距离
需要设置电缆井
答:
10kV的吧,
典型设计一般是60米一座
,但实际施工中往往反映说太长了,电缆不好放,以下是一点经验:1、
直线放的时候就40~50米一座
;2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。