11问答网
所有问题
当前搜索:
1140V电压
采煤机为什么使用
1140V
答:
同样大的电机,
电压
越高,所需要的电流就越小,采煤机在井下工作,空间狭小,提高电机电压,电流就会减小,定子线圈的线就越细,这样做出来的电机才能最小。说白了就是为了节省空间。电压再高绝缘就不好做了,所以采煤机电机电压一般都是
1140V
和660V,很少用380V的。
三相交流动力
1140v电压
降如何计算
答:
先要有一些条件,才能计算。1、计算电路电流,I=功率(W)/
1140
/功率因素,2、计算电线电阻,铜线R=0.0175*长度(M)*1.7/截面(mm^2),铝线换0.0283,3、
电压
降U=I*R
1140V
的
电压
11KW的电动机 100米的距离 我用多大的电缆 用多大的铜电...
答:
R=рL/S R:电路中的电阻 р(铜)=0.0172 р(铝)=0.0283 S:横截面积 P=U*U/R 求得R U=
1140V
P=1100W
1140v
的电能用380V的空气开关吗?馈1
1140V
馈电开关坏了,能用380V空气...
答:
不能!1,开关材料的绝缘强度不够。2,开关端子间距不够。3,触点断合距离,灭弧装置不要求!任何电器必须使用与标称
电压
相符的电压!
电压1140v
对地电气间隙
答:
1140V
的
电压
等级在防爆产品上用得很普遍,防爆电气中,一般的电器间隙与爬电距离就如这为朋友所说,但防爆电气中,还有一种叫增安型的电器,其电气间隙通常要求为30mm,爬电距离要求36mm.
660v/
1140v
哪一个
电压
代表的是电机的额定电压
答:
当系统
电压
是660V时采用三角型接法,三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。当系统电压是
1140V
时用星型接法,星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种...
1140V
的电机可以接66V的
电压
吗?
答:
电压 是
1140V
的电机可以接66
V电压
,不会损坏电机,电压只有额定电压的十七分之一,电机接上66V是不能运转的。每个电机都必须要接与电机相符的电压才能正常运转。
1140V电压
的供电距离应改是多少?
答:
一般先要确定负荷性质及功率大小。如按3x400mm电缆计算,按总电流800A,末端
电压
损失
1140
x5%=57vAc,则单线电阻R=57v÷2/800=3.56欧,则单芯电缆长度L=3.56×400/0.0175=82m。所以可供800A负载时82m远
电流电压的计算公式:
1140V电压
,300KW电机。10KV电压是多少个电流的计算...
答:
R=U²╱P
1140
*1140/300000=4.3Ω 当
电压
为10KV的时候,电流为:I=U/R*cos 10000/4.3*0.75(电动机功率因数取0.75)=1744A 不过你的电机耐压必须要10KV或者以上,要不然电机会被烧坏。
已知额定
电压1140V
功率132KW 功率因数0.85 求额定电流是多少 请教各 ...
答:
额定电流是:I=132/(1.732*1.14*0.85)=78.7A