120a三相四线用多大的电缆
三相四线120
安培
需要多大的电缆
答:
线路近用35平方铜芯
缆
。距离远50平方铜芯缆。
...千瓦的高压钠灯电源是
三相四线
制长度1000米怎么计算
用多大的电缆
答:
选择70铜芯电缆吧
70铜芯电缆线阻为R=P(L/S)=0.0172(1000/70)=0.246 压降为U=RI=0.246*120=29.5 400-29.5=370 变压器低压端电压为400V所以末端电压为370V 可以正常使用 如果是220V电压的话 60*4.5=270A 3相分流 每相电流为 270/3=90A 选择50的话末端为369V 可以正常使用 ...
60KW,500米长
三相四线
,
用多大电缆
截面
答:
建议选用4*70+1*35的铜芯电缆.理由是60KW大约120A
,4*70+1*35的铜芯电缆安全载流量大约在220A,考虑温度\长度\电压降等一些因数,实际上在150A 左右.
三相四线电缆有多大
规定?
答:
3*150+1*70平方,3*185+1*95平方,3*240+1*
120
平方,3*300+1*150平方。常用
电缆
型号有:铜芯,ZRYJV或ZRYJV22铠装,ZRYJLV或ZRYJLV22铠装 。
三相120A
配
多大电线多大
电表?
答:
可以用50平方毫米的铜芯线 电表可以用3-6A的
,5/150的电流互感器就可以了,电流互感器要用一砸的.不然线很不好穿的哦!
三相四线电线
尺寸
答:
三相四线
电力
电缆
规格尺寸:3+1芯和4等芯二种,3*1.5+1*1平方,3*2.5+1*1.5平方,3*4+1*2.5平方,3*6+1*4平方,3*10+1*6平方,3*16+1*10平方。3*25+1*16平方,3*35+1*16平方,3*50+1*25平方,3*70+1*35平方,3*95+1*50平方,3*
120
+1*70平方。3*150+1*70平方...
120
kw
用多大
平方电源
电缆
,电源电缆怎么分类?
答:
民用电
120
kw,三相四线,需要的35平方
的电缆
,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。
三相四线使用
380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb为功率因数,通常为0.85。若是三相380V系统,总负载120KW,可使用截面为3x150mm²的VV型...
民用电,三向
四线120
kw,用多粗
的电线
?
答:
1,民用电,120kw,
三相四线
,需要的35平方
的电缆
。120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米 2,三相四线是每根线承担1/3的总电流。3,120kw功率
需要120
~150
A的
空气开关(DZ型).手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!
三相四线120
平方
电线
可负载多少千瓦?
答:
3×
120
+1×95(120²或者35².零线有多个规格)环境温度25°空气中敷设铜芯
电缆
载流量275A,铝芯电缆载流量210A。纯电阻负载铜芯电缆可以负载约180千瓦。感性负载约110千瓦(如电机)。铝芯电缆纯电阻负载约140千瓦,感性负载约100千瓦。
三相
200安的电流要
用多大的电线
?
答:
总电流200A,建议采用截面95平方毫米的铜芯导线(经济载流密度大约2A/mm2),也可以采用截面积240平方毫米的铝芯导线(经济在流密度大约1A/mm2),以确保长期低损耗运行。一般情况下,
电缆
按如下原则选:10平方以下的,每平方5A,一百平方以上的每平方2A,25和35平方的3-4A的左右,70和95的线每平方2.5A,穿管和温度高于25...