180kw用多大铜芯电缆
380V4×120+1×95的
铜芯电缆
能带多少千瓦?
答:
380V,4×120+1×95的
铜芯电缆
能带138千瓦。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*262=138千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V,查电缆手册YJV知,4×120+1×95的铜芯电缆电流为262A。
120平方毫米的
铜芯电缆
能带
多大
负载
答:
BV单
芯
120平方电线载流量为305A。如果选择的是120平方的
铜电缆
,载流量还是比较大的,一般来说能够达到168安到380安左右。主要是因为这种电线,铺设环境还有长度等等都有所区别。如果将120平方的铜电缆铺设在地面上,载流量大小就达到了350安,只需要对应到相关的功率公式,在三相电路中的电压是380伏,...
一栋楼总电量
180kw
,80米长
电缆
,请问需要选
用多大
的铝电缆。电压为220/3...
答:
需要选
用多大
的铝
电缆
.每千瓦2安总电流约360安.可按表自选也.也可2根同截面电缆并用.可用95平方毫米电缆.如果总电量
180kw
是设备总容量.同时使用最大功率可能是0.8~0.9糸数.可依具体情况选小一挡电缆
120平方的
电缆线
最大能
用多大
功率的负载,最多能通过多少安培的电流_百 ...
答:
(1)120平方的铜线最大承受负载为117
KW
,最多能通过210A的电流 (2)计算方法 根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);查下表得到:120平方铜线的最大安全载流量I为210A;带入数据I=210A,U=380V ,cosΦ=0....
100千瓦
用多大
的
电缆线
?
答:
1、100
KW
需要用35平方的
铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在
180
A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的
铜芯电缆
或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100
kw用多大电缆铜
线
答:
120平方。根据查询楼盘网得知,100
kw用
120平方
电缆铜
线,100KW负荷电流在
180
A,用120平方电缆铜线才能够满足用电的需求,不会发生电路故障。
380伏
180
千瓦
用多大
的铝
电缆
?
答:
380伏3相。每相60千瓦电流273安,铝线55-65平方毫米即可
180
千瓦三相电需要多少平方的铝电线呢?
答:
线长在100米左右,按一路布线,可选择185平方左右的铝线。两路布线可选择70平方的铝线。
380V电压,
180
千瓦(多台电机之和)需要
多大
的铝
电缆
?
答:
如果多台电机有可能同时工作,其配电柜的总线可采用两根3×95平方毫米(或以上)的铝
芯电缆
并联使用。计算过程:1.求总负载的电流 Ie Ie=
180kW
/(√3×380V×0.8)≈342A 2.根据 Ie ,确定电缆截面积 【以VV型铝芯电缆为例】从上表可知,3×95平方毫米的铝芯电缆的载流量是177A,若两根并联,...
三相电100千瓦
用多大电缆
答:
1、100
KW
需要用35平方的
铜电缆
