11问答网
所有问题
当前搜索:
180kw用多大铜芯电缆
180
千瓦设备380伏三相四线要
用多大
的线
答:
180千瓦设备380伏三相四线要用安全载流量400A左右匹配的电线即可。容量
180kW
,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,
电缆
选取:与断路器载长延时整定值。400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,...
180
千瓦用电量变压器在500米以外要
用多大电缆
答:
设导线损失百分数U=5 根据导线截面积简易计算公式
铜电缆
S=PL/CU=
180
X500/77X5=90000/385=233.76mm²选240 铝电缆 S=PL/CU=180X500/46X5=90000/230=391mm²选400 U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46...
180
千瓦需要
用多大
的
电缆
?总功率180千瓦,距变压器有200米
答:
参考下图计算结果,采用95铝线很勉强,建议用120的
180
千瓦要
用多大
的电表和电线 用3相95铝芯线 够不够?
答:
180
千瓦总共 360多安。 用铝线最少需要160平方,建议用185平方 用铜线需要120平方,电流表的话 选400A量程的表,转换比为 400/5
180
由于工作电流为340A,为了考虑到负荷中有起动电流很大的设备(比如电动机等),所以可以按照400A去选择电线的大小,由于你要求的是三相四线制,所以要选择四
芯电缆
,接火线的电缆的截面选为120平方毫米,接零线的电缆的截面一般为其他的40-60%,可以选为60平方毫米.希望对你能有所帮助。
...一共是
180KW
请问电流是多大 要
用多大
的
电缆
还有就是请把计算公式...
答:
电缆
计算口诀 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。穿管、温度,八九折。
裸线
加一半。铜线升级算。每台电机的额定电流 按每千瓦电流2.5A计算为0.625A 适当放大算0.7A 那720台并联时电流为504A 按照电缆计算口诀 应该选用截面积至少为250平方毫米的铝
芯
绝缘线 ...
380V电压,
180
千瓦(多台电机之和)需要
多大
的铝
电缆
?
答:
要选185平方的铝
电缆
。电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。工作...