180kw用多大铜芯电缆
180kw
电机
用多大
铝
芯电缆
,距离30米这样
答:
三十米距离,铝芯起步电流较大,为保险起见,建议用240平方的。
50千瓦380v烘箱需
用多大电缆
答:
50千瓦380v烘箱需用3x25mm
铜芯电缆
。烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表。
总功率为
180kw
220Ⅴ的电磁炉用三相四线供电因采用什么规格的铝
电缆
?
答:
10台炉子22kW三相四线供电,用不小于6平方导线为宜。
185
kw
电机用单根多粗的线?铜线
答:
一般单
芯电缆
都是300以上的。额定电流370的话,空气明敷,用150的(最差用185的)JV 型电缆。如果埋地的话得用240的了。功率因数取0.8 ,计算电流在328A左右。如果是单
芯铜
线的话,120的聚氯乙烯绝缘电缆空气明敷载流量为:356A。所以选用120的比较稳妥。但是 如果你的电机不满负荷运转或不长时间...
180KW
应该选
多大
的铝
芯电缆
答:
三相140
KW
.单相40KW,把单相分到三相中,按每一相15KW,那么你的总负荷就是155KW,用电缆为3*185mm²+2*70mm²的铝
芯电缆
,这是合理的,电缆有点余量是对的,因为铝芯线过载能力差。真要再加一点负荷也可以。
100
kw
要
用多大
的电线?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100
KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的
铜芯
线,95
电缆
载流量...
100个千瓦要
用多大
的
电缆
,三相四线的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的
电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的
铜芯
导线电缆。
180KW
应该选
多大
的铝
芯电缆
?
答:
长度多少米,初始端电压是多少伏?100米的话,理想线径是600mm2,要用2路300的铝缆,电压降0.8%,输入端380V,输出端377V 还得看你用的什么型号的
电缆
,不同型号的电缆,一样粗细的铝线载流量不同。如果是短距离的或者输入端电压高点,根据载流量选就可以,需要用185mm2 的无皮肤铝线。单
芯
皮肤...
180
三相铜兴线电览能承受多少千瓦?一
答:
180
平方的
铜芯
线不密闭铺设的话,大约可以承载450A 如果450A满负荷,就是380*450*1.732*功率因数(0.95左右)就是功率280
kw
左右。
4*
180电缆
可以带
多大
负荷
答:
关注我不会让你失望 关注 成为第1581位粉丝 4x185的
铜芯电缆
能带226~262
KW
的负荷。查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准...