11问答网
所有问题
当前搜索:
200千瓦用多大铜芯多大电缆
380v
200千瓦用多大电缆
答:
380v
200千瓦
可以用120平
铜芯电缆
或是185平铝芯电缆。
200kw
380v所需使用的电缆=P÷(√3UcosΦ)=200000÷(√3×380×0.8)≈380A,其中cosΦ指功率因数,通过看安全载流量表可知,应用120平铜芯电缆或是185平铝芯电缆。如果线路过长则需要加大截面,
需要使用
大一个型号的
铜电缆电缆
。电缆的安全载...
200千瓦需要用多大
的
电缆
?
答:
这个要看电压多少而定,若电源电压是380V的,
200千瓦
功率,电流为526安,此时
需要使用
150平方的
铜芯电缆
;若电源电压为220V的情况下,电流算下来大概909安,此时
需要200
平方左右的铜芯电缆。
380伏
200千瓦需要多大电缆
答:
一般来说,380伏
200千瓦需要
120平
铜芯电缆
或是185平铝芯电缆。200kw380v所需使用的电缆=P÷(√3UcosΦ)=200000÷(√3×380×0.8)≈380A,其中cosΦ指功率因数,根据电缆的安全载流量可知,应用120平铜芯电缆或是185平铝芯电缆。电缆的安全载流量指的是电缆能允许承受的最大电流。电缆的安全载...
380伏
200千瓦需要多大电缆
答:
一般而言,对于380伏
200千瓦
的负载,建议使用120平方毫米的
铜芯电缆
或185平方毫米的铝芯电缆。要计算200千瓦380伏所需电缆的横截面积,可以使用公式P÷(√3UcosΦ),其中P是功率,U是电压,cosΦ是功率因数。对于200千瓦和380伏,计算结果约为380安培。根据电缆的安全载流量,我们可以确定应该使用120平方...
200千瓦
380v
用多大铜芯电缆
答:
可以使用120平的
铜芯电缆
,或者是使用185平的铝芯电缆。根据查询齐家网显示,
200kw
380v可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。若要计算所需使用的电缆规格的话,则应该根据公式I=P÷(√3UcosΦ)来进行计算,其中cosΦ是指功率因素,而功率因素一般都是取0.8,所以I=200000÷(√3...
200千瓦用多大电缆
380v
答:
120平
铜芯电缆
或是185平铝芯电缆。根据查询筑业网得知,
200千瓦需要
使用120平铜芯电缆或是185平铝芯电缆,计算所需电缆规格,可根据公式I等于p除(根号3ucosφ)计算,其中cosφ指功率因数,功率因数为0.8,所以I等于200000除(根号3乘380乘0.8)等于380安。
200千瓦用多大的电线
?
答:
因:200X1000/380/1.7321/0.8=379.8(A)铝芯线每平方电流2.5A计算:379.8/2.5=150(平方)可选用3X150平方的铝
芯电缆
。一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,这个
200千瓦
的话,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议你选择120平方
的电线电缆
,安全可靠。
200千瓦
三相四线
用多大电缆
答:
在三相四线电路当中,
200KW
的负荷,大致电流400A,根据YJV-3x185+1x150,185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A,与之相对应的电缆规格来说要选择
铜芯电缆
约200平方毫米的电缆。计算负荷也称需要负荷或最大负荷,是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热...
200kw
380v
用多大电缆
答:
这种情况可使用120平
铜芯电缆
或185平铝芯电缆。因为
200kw
380v可
使用电缆
的规格,需要根据公式P等于3U功率因数计算,其中cos指功率因数,一般为0.8,通过计算得出I等于200000乘以(3除以380乘以0.8)约等于380A,所以200kw380v可使用120平铜芯电缆或185平铝芯电缆。
200kw
380v
用多大电缆
和开关
答:
首先,我们来计算所需的电缆截面积。电缆的截面积直接影响其载流能力,而载流能力又必须满足负载的电流需求。对于
200kw
的功率,在380v的电压下,其电流可以粗略地通过功率除以电压得到,但考虑到功率因数等因素,实际电流可能会更大。因此,我们需要选择一个具有足够载流能力的电缆。
铜芯电缆
由于其良好的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
25铜芯电缆多大负荷
电缆铜芯
200千瓦用多大铜芯多大电缆
60千瓦用多大铜芯电缆
330千瓦用多大铜芯电缆
75千瓦用多大铜芯电缆
95铜芯电缆可以用多大电流