20kw电机用多大电缆
20kw电机用多大
铝
电缆
答:
20kw,工作电流约40A,16平方得到铝芯
电缆
空气中敷设时持续载流量47A。
20kw电机
可以用5×16铝芯电缆。
三相电 20个千瓦
用多大
的
电缆线
答:
选择
电缆
时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到对应的电缆截面积。计算和选择过程如下:1、求三相380V
20KW
负载的电流 Ie Ie = 20KW/(...
三相380V,功率
20KW
需要
多大
的
电缆
?
答:
如果是380伏带
电机
的电炉,20千瓦的功率电流大致为40a,可见可以选择6平方或者10平方铜线,根据表中的
电缆
规格。
三相20千W
用多大
铝芯
电缆
为宜?
答:
20KW
按
电机
估算约40A左右。距离不远的话可用YJLV4*10;(3+1也可)远的话就用YJL3*16+10
20kw
三相四线
用多大
的
电缆
答:
一般来说,
20kw
三相四线运行电流为40A,考虑用电器启动电流大等因素,应该采用6平方的铜芯
电缆
或10平方的铝芯电缆。但如果是架空敷设,有碍于架空线路规范须用16平方的铝线。在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N,故称三相四线制...
20个千瓦
用多大
的线缆
答:
一、20千瓦要
用多大
的
电缆
1、如果知道了功率大小,达到了20千瓦,我们可以选择10平米的电缆。一般来说,10平米的电缆用电是最为安全的,因为根据计算10平米电缆的载流量能够达到46安,所以功率大小一般来说能够达到22千瓦,能够完全满足20千瓦用电的功率。2、有人说可以选择6平方的电线,通过计算公式,...
三相电20千瓦用几平方
电缆
?
答:
负载为三相380V
20KW
应使用至少3*10mm²或3*10mm²+1*6mm²的
电缆
。选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到对应...
请问380v的三相电 功率20千瓦 400米远
用多大
的
电缆
是铝线
答:
380V三相
电动机
,功率20千瓦额定电流大约40A,400米远的距离,至少需要使用25平方铝线,电压降低大约18V,最好使用35平方铝线
380V三相电
20KW
要装多少平方的电线?
多大
的空气开关
答:
20KW电机
:三相电机电流估算为2A/kw,20kw电流为40A,可选择50A或63A的空气开关。选择导线的原则,发热、距离、电压损失、经济成本:1、近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。 2、远距离和中等负荷在...
20千瓦
用多大电缆
?6平方够不够?
答:
(1)
20KW
的功率载荷,用6平方的线是不够用的,并且容易引发电路安全隐患。(2)20KW如果是3相电380V,每一相的电流约是30A,再考虑线损和功率因数等,实际电流应该考虑是35A,按电流密度计算,6平方导线几乎是最低要求。如果考虑线路损耗,
电缆
亏方,环境温度,敷设方式,电缆用铜材料不达标导致的电阻...