11问答网
所有问题
当前搜索:
230kw用多大铜芯电缆
230千瓦要用多大
平方的
电缆
答:
230千瓦要用240mm²的铝电缆,185mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率230kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=230/1.732/0.38/0.8=230/0.53=433A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流433A,查电缆手册YJV知,需要用240mm²的铝电缆,185mm²的铜电...
230千瓦要
用多粗
铜芯
线
答:
380v/
230kW
,功率因数按0.9,计算电流约为388A
电缆
线路长度在150米以内,则选用 YJV 0.6/1kV 3X240+1X120
铜芯
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆,或者 YJLV 0.6/1kV 3X300+1X150 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆。电缆主要由以下4部分组成。①导电线心:用高电导率材料(铜...
380v
230kw用多大电缆
答:
230千瓦额定电流约460A,如供电距离在30米内。
电缆截面需要选择185平方的铜芯电缆
。
380v/
230kw有多大
电流?
需要多大
的
电缆
?
答:
380v/230kW,功率因数按0.9。电缆线路长度在150米以内,
则选用:YJV 0.6/1kV 3X240+1X120 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆
。或者YJLV 0.6/1kV 3X300+1X150 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆...
230KW
配电柜进线
用多大
的四芯同截面
铜电缆
?例如4X+1Y
答:
230KW
LED 一般都是220V设备(220V设备每个千瓦4.5个电流) 那么实际供电电流约为 230KW*4.5=1035A 分担到每相除以三 等于345A 150平方的
铜电缆
就足够了 铝
电缆需要
185平方
230KW
施工现场电压三相380V
需要
多粗
电缆
答:
如果是准备长期铺设的话,要保证电缆的绝缘性,就要让电流在电缆的安全载流量内。
230KW
,额定电流450A,如果是长期的话,240平方的
铜电缆
,安全载流量420A。如果只是为应付施工现场,可从节省成本上下手,用185平方的。再如果运行时间不长,都是间隔性起动的,可以用150平方。最低不能小于120平方。
230KW要用多粗的
线
答:
用95平方
电缆
(铜线)就行.
230KW
的电动机
要
配
多少平方
的铜线。是怎么算的?谢谢
答:
)一般需要率在百分之70到百分之75之间,得kw电流值1(不考虑无功电流这么大的电机百分之90的人都会算买电容经济)
230kw
*1=230a电流,选取每平方电流密度大约在1.5a左右取值可得230/1.5=153平方安全载流在40度时大约340a左右,采用变频或者软起动的,空开宜按电机额定电流的1.2到1.5左右选取,选...
三相
230kw用多大电缆
合适
答:
230千瓦
额定电流420–460A,需要用240平方的铝线,或者185平方的铜线才可以
380v/
230kw有多大
电流,另外
需要多大
的
电缆
答:
380v/
230kW
250kw电机用多大铜芯电缆
160kw电机用多大电缆铜芯
90kw电机用多大铜芯电缆
120kw用多大电缆铜芯
132kw电机需要多大的铜芯电缆
137kw用多大铜芯电缆
180kw用多大铜芯电缆
150kw用多大的铜芯电缆
120铜芯电缆载多少kw