150kw用多大的铜芯电缆
150kw用多大的电缆
答:
一般情况下,
可以使用70平的铜芯电缆
。150kw属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即
70平方毫米
的铜芯电缆。
功率
150kw用
多少平方
的电缆线
好?
答:
功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),
铜电线70平方毫米
,铝电缆线120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫...
150kw用多大的铜电缆
答:
答:就按总功率150kW计,
建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆
。解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆型...
150 kw用多大的电缆线
?
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150kw用多大的电缆
答:
该情况根据不同环境要求用不同电缆。
不考虑其他可以用70平方毫米的铜芯电缆、25平方毫米的铜芯电缆、120平方毫米的铝芯电缆
。电缆规格的选择还取决于其他因素,如电流负载、电压等。为了确保安全和可靠的电力传输,建议在选择电缆规格时咨询专业人士,如电气工程师或电缆供应商,以确保符合相关标准和要求。
150kw用多大的电缆
答:
150kw
的功率
需要使用
70到95平方毫米
的铜芯电缆
,或者120到150平方毫米的铝芯电缆。具体选择哪种电缆,取决于实际的应用场景和条件。首先,电缆的选择要考虑其载流量,即电缆能够安全传输的最大电流。150kw的功率在三相380V电源下,其电流大约为300A。因此,我们需要选择载流量大于300A的电缆。铜芯电缆的...
在380v电压下负载
150KW需要多大的电缆
?
答:
在380v电压下负载
150KW
需67.032MM²的四
芯铜电缆
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
150kw
电机
用多大铜芯电缆
答:
70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率
150
.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253.9m;185mm² PVC塑料绝缘 3
芯铜电缆
,推荐载流量320A,相应功率168.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为597.6m;120mm² PE塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158...
150kw
的三相电机需要
用多大的电缆
?
答:
70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率
150
.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253.9m;150mm² PVC塑料绝缘 4
芯铜电缆
,推荐载流量340A,相应功率179.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为456m;120mm² PE塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158
kW
,...
150
千瓦380V要用多粗
电缆
答:
150千瓦380V要用110mm²
的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10