180kw用多大铜芯电缆
180kw
配
多大铜电缆
答:
1、180KW总功率,电流大约是360安培。
可以采用120mm2的电缆(铜芯)
。如果距离比较远可以采用大些的电缆(比如150mm2的铜芯电缆)。2、具体可采用YJV 0.6/1KV 3X185(185mm^2)+1X95(95mm^2)的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。或YJV 0.6/1KV 3X240(240mm^2)+1X120(mm^2)的铜芯交联...
180kw用多大电缆
电线计算器
答:
120平方铜芯电缆
。180KW需用电缆的载流量必须等于或大于180KW负荷的电流,功率/电压/根号3/功率因数180KW/380/1.732/1=273A,即选用120平方铜芯电缆。电缆是由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
180kw
380v
用多大电缆
。?
答:
180千瓦380v用多大电缆是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,
180千瓦380v选用185平方铜线即可
。180千瓦设备380伏三相四线要用安全载流量400A左右匹配的电线即可。容量180kW,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果...
工程上用负荷功率为
180KW
,四芯
铜芯电缆
规格是多少?
答:
如果说用电设备离配电所不是很远100米左右 用185平铜线
,如果很远的话就得用大点的电缆了(240)推荐用 ZR-YJV22-0.5-3*185+1*95(钢铠 低压)
180
千瓦的电动机
用多大
的
电缆线
合适?
答:
180kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=180/1.732/0.38/0.8=180/0.53=
340A 铜电缆90平方毫米
,铝电缆150平方毫米。视在功率S=1.732UI=1.732X0.38X340=224KVA 功率因数cosΦ=P/S=180/250=0.75 负荷低于180KW,功率因数低于0.75 负荷高于180KW,功率因数高于0.75 三相电中,功率分三种功率...
请问用电
180KW
距离60米,用95mm2
铜电缆
或150mm2铝电缆可以吗?用150mm2铝...
答:
用95平方
铜芯电缆
可以,用铝电缆3*120平方就可以了,铝芯和铜芯只差一级。60米供电的电压降极小,每月电损可以不计的。
380V,
180Kw
和90Kw电机分别
用多大
的
电缆
,距离30米左右
答:
380V、180KW 电机(额定电流大概360A吧)用3X240+1X
120平方铜芯电缆
(安全载流量400A左右);90KW电机(额定电流大概180A吧)用3X95+1X50平方铜芯电缆(安全载流量220A左右)。距离才30米,没多少电压损耗的,可以忽略不算。
180kw用多大
的
电缆线
合适?
答:
答:180kVA功率,380V电源,用50平方电缆。解析:180kVA也就是
180kW
,380V三相动力电源,根据三相动力电源的功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ,可得 I=P/√3*U*cosψ=180000/(√3×380×0.8)≈341.9A;查找实用五金手册,每平方
铜芯电缆
安全负载电流为6A,则 341.9÷6≈57平方;结合电缆...
180
千瓦,三相电,需要
多大
的空气开关,多大的主线
答:
180KW
负载,电流360A。建议用150平方的
铜芯电缆
,150平方的铜芯电缆明线敷设安全截流量约407A。空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择500A的断路器。
180
千瓦设备三相四线380伏需
用多大铜芯电缆
答:
容量
180kW
,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,
电缆
选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。