380
V三相电10KW要装多少
平方的电线
?
多大
的
空气开关
?
答:
(1)
380
V三相电10KW的电流约为20A左右,应当
用
4平方MM的电线就够了,然后空开稍微可以大点选
25
-32A都可以。(2)380V三相电10kw要用10
平方线空开
63A最好安。(3)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a 3. 4
平方电缆
载流量39a 4. 安全起见,选用4平方电缆。
三相
380
v
25
Kw电机
配多少A空开
,多大铜芯
线
?
答:
50个电流,配80A
空开
。星三角启动方式配10
平方电缆
两根。其他启动方式配16平方电缆就可以,距离较长的可适当加大一个等级。
380
V10
平方电线用多大空气开关
?
答:
10
平方
的三相
电缆
工作电流是60A,能带
多大
三相负荷是33.566KW,匹配的
空气开关用
60A的。计算方法如下:如果是铜导线,
380
V50HZ电压,电流密度是6A/MM²10平方毫米截面积的载流量=10x6=60(A)功率P=√3UIcosa=1.732x380x60x0.85=33566.16(W)≈33.566(KW)10平方毫米的电缆是指里面最...
机器功率70KW接
380
V要
用
多少
平方
的铜线和
多少A
的
空气开关
答:
你好.70KW也就是70000W除
380
V=184.21A.最好
用
250A以上的.用50
平方
铜线即可.
380
电源
空开
45A能否带动60匹的空调主机要
用多大的电线
和空开
答:
1KW,三相供电,则有其额定工作电流约为88A,所以再怎么计算,45A的
空开
肯定是不符合使用要求的了,至少也得选用100A的空开了,建议选用125A的空开,知道了电流大小也就可以确定
电线
的型号了。散热风扇的功率你也可以计算出来的嘛,如果配有循环水泵的,也是使用同一开关控制的,也要一起计算。
25平方
4十1
电缆线用多大空开
答:
100A,3P即可。要根据工作电流的1.5倍左右选取。
三相空调总
用
功率150Kw,
线
长70米,需
配多大
铜芯电览,
空开多大
谢谢
答:
首先150kw的电流约为 电流=功率/电压/相位/功率因数(0.9)电流=150000/
380
/1.732/0.9=250A左右,最低需要使用95
平方
的铜芯线,但是,考虑到距离与损耗压降,建议使用120平方的铜芯
电缆
作为主线。
空开
选用300A的。
空开
型号4o o a能不能
用25平方线
鼻子
答:
应该可以。。。
380
伏85KW
用多大空开
多大铜线
答:
1、按照负荷额定电流的1.2---1.5倍选取,应该为170*1.2(1.5)=204A(255A),所以可以选用250A或300A的(以300A的为好)自动
空气开关
。2、空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的...
28千瓦
用多大
的三相
空开
和多大的三项
电缆
,4?
答:
28kw有五六十安吧,六十安就选个16
平方
的铜
电缆
,铝电缆要
用25平
的。
空开
的话,可以选大一点80A、100A都可以。如果是电动机最好用马达断路器,可以微调电流能更好的保护电机。