11问答网
所有问题
当前搜索:
25平方电缆配多大空开380
380
V36千瓦,要
配多大
铜芯
线
跟
多少安空开
答:
36*2*1.
25
=90A.
电线
的线径倒是够用,
空开
的容量也够用,但是
用
4P干嘛?下面电路中有220V的?(指示灯?)
三相45千瓦水泵,
25平方
铜
电缆配
1OO的
空开
,电缆发热,二小时跳
空开
,电机...
答:
45千瓦有90A左右的电流,
25平方的电线
差不多载流量在100A左右,建议用电流表测量动行中每项的电流是多少然后判断电机是否过载!望采纳
380
V10
平方
三相四线在保证安全使用的情况下可以带多少个千瓦,电表和...
答:
10
平方
三相四线铜芯线可带22.5kw电机,可带30kw三相加热器,电表用三相四线80A,
空气开关用
三相60A的。
500KW要
用多少安
电开关,电压
380
V,
用多大
的
电缆
答:
500KW如果是三相电机功率它的电流(2倍于功率)1000A,空器开关取1.2--1.5倍,为1500A,
用
300
平方
的铜芯线缆两条并联。如果是发热功率它的电流为(1.5倍于功率)750A,
空气开关
取1150A,用的240平的铜芯线缆两条并联。
电线电缆
产品的命名有以下原则:1、产品名称中包括的内容 ⑴产品应用场合或...
吕芯
电缆
怎样计算
空开多大
答:
P=1.732UIX0.8 算得I=45.58A 一般铜线安全计算方法是:
2.5平方
毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方
毫米铜电源线的...
20KW三相
用
什么
电缆
?
答:
选用安全电流容量为55A的16
平方
铜导线。20KW,3相
380
V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线
电缆
。三相电表,50A
空开
足够
用
...
125A
空开
,220V电压,应该怎么选
电缆
呢?
答:
C25
空气开关
,需要使用
的电缆线
是4
平方
毫米的。C32空气开关,需要使用的电缆线是6平方毫米的。要是个人不太清楚的,需询问清楚,以免影响使用。2、在选购
空开
使用的电缆线时,需要看电缆线上的标识,看是否有注明电缆线的规格、日期、保质期等信息,若是有,说明电缆线的质量是有保障的,后期使用的安全性也...
20千瓦,
380
伏的电压配多少
平方
的
线
合适??
答:
选用安全电流容量为55A的16
平方
铜导线。20KW,3相
380
V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线
电缆
。三相电表,50A
空开
足够
用
...
...功率35千瓦,求电流是多少.
用多大
的
空气开关
,
线
的粗细!是怎么算出来...
答:
根据 P=1.732UIcos I=P÷1.732÷U÷cos 但是你没有提供功率因数,所以无法计算,根据经验估算35KW电流约为70A 如果是电动机,建议
用
125
空气开关
,如果是其他设备可以用100A空气开关 距离不远的话,16
平方
铜线就可以了。开关,所有能够手动分断电路的东西,都能被叫做开关。开关里面,我们最熟悉的...
三相电23.5千瓦
配多大电缆
及多少安培
空气开关
?
答:
23.5干瓦配铜线10
平方
,铝线16平方但距离不要太远,用100A
空气开关
够用。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜