11问答网
所有问题
当前搜索:
35kv供电线路
35KV
高压线距离地面是多少米?
答:
35~110KV
线路
通过非居民区不小于7.5米。线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;35~110KV线路通过居民区...
35kv线路
正序最小短路电流是多少安?
答:
3、K*中*是指标幺值,SK仅指短路容量 4、短路容量是根据短路阻抗计算来的,那就要看两端母线在同一点短路时的短路电流是否一样 5、还是短路容量的计算,根据短路点阻抗计算而来的,公式是Sk=Sj/X*c,X*c是指孔庄
35kV
母线或奚阁35kV母线进线处:给上一级变压器
供电
的系统总阻抗,输电
线路
阻抗,...
35kV
输电
线路
跨越公路时相关规定有哪些?
答:
建议查清所跨公路的等级后对照规程查看。一般
35kV
输电
线路
跨越2级及以下公路时,跨越最小高度为7米,塔基距路沿5米;跨越一级路时,跨越最小高度为7米,塔基距路沿5~8米,耐张杆绝缘子串使用双挂点;跨越高速路时,跨越最小高度为8米,塔基距路沿10米,耐张杆绝缘子串使用双挂点。希望对你有所...
35KV
输电
线路
紧线时会有哪些风险,无跨越,无带电
答:
陆国智提示:无跨越无带电说明没有触电、造成停电、损坏
电力
设备的风险,但是就紧线操作来说,由于涉及高空作业,需要携带工器具等,存在的风险主要有:高处坠落(正确使用安全带等防护用品)、高空落物伤人(传递工器具时需要传递绳,不得抛掷,使用工具袋)、跑线伤人(确保卡线器、紧线器性能良好、...
35KV电力线路
多发生单相接地,是否允许暂时继续运行
答:
允许段时间运行,调度所要迅速通知维护单位查找故障点,排除故障~!单项接地很频繁的,夏季树木长起来了 风一吹就触及导线,雷击瓷瓶等等都容易发生单相接地,有时候跳闸后重合闸就成功了,树木有暂时性离开了导线,雷击的瓷瓶也恢复了绝缘,对于这样的情况就要排查,不仔细处理这条
线路
就会反反复复的出故障...
35kv
架空
电力线路
施工1km成本多少
答:
35kv
架空
电力线路
施工1km成本在30~50万,主要是因为不同地区在跨越、占地、青赔等外部环境方面差别太大。施工一受阻,施工费用就无法估量。当然,还与用电杆或铁塔、导线规格型号、是否有光缆、同杆塔回路数等有关系。架空电力线路是架设于地面上,利用绝缘子和空气绝缘的电力线路。架空线路由导线、架空地线...
35KV线路
与10KV线路交叉跨越安全距离是多少?
答:
1m。安全距离要求为500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;
35kV
:1m;10kV:0.7m;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV
电力线路
与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...
35kV
及以下输电
线路
一般不采取全线路架设避雷线措施的原因是...
答:
【答案】:A 架设避雷线防止雷直击导线,是提高110kV及以上高压架空输电
线路
耐雷水平的主要措施。但是对于
35kV
及以下的线路,因其绝缘水平较低,在350kV以下,即使雷不直击导线而只感应过电压的值就可达400kV,装避雷线对限制感应过电压的效果不大,所以一般不沿全线架设避雷线。为减少35kV及以下线路雷击...
35kv
输电
线路
继电保护可以采用哪种保护方案
答:
35kv
一般采用三段式电流保护,110kv一般采用三段式距离保护做主保护,三段式零序电流保护做后备保护,自动重合闸都采用三相自动重合闸
35KV
输电
线路
继电保护都需要什么保护呀??
答:
35KV
输电
线路
继电保护一般有:三段电流电压方向保护、过流加速保护(前加速、后加速可选)、三相一次重合闸、低频减载保护、零序电流保护、过负荷保护、低电压保护、压力异常告警、弹簧未储能告警、TV断线检测等 保护按实际情况而投入,肯定有零序保护 ...