11问答网
所有问题
当前搜索:
35kv供电线路
输电线路指电压
35kV
及35kV以下的
电力线路
。这句话是否正确
答:
肯定错的 按结构形式,输电
线路
分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。如果说是配电线路还靠谱 从降压变电站把
电力
送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电...
35KV
以下输电
线路
为什么不架设避雷线
答:
对于
35KV
及以下电压等级
线路
,即使发生雷击造成短路货接地故障后,故障电流也不是非常的大,一般不超过5A。所以 对于35KV及以下电压等级线路,一般不采用全线架设避雷线的方式 。而是采用中性点不接地或者经消弧线圈接地的方式。这样就可以使得雷击造成的大多数单相接地故障能够自动消除,不致引起两相短路和跳闸...
35KV线路
长度58.15千米,容量是6300KVA,导线是120的,导线的直阻是r =...
答:
9^2 =2746.1 kvar。电压降dU =(PR+QX)/U+j(PX-QR)/U = (5670x14.51+2746.1x23.26)/35000+j(5670x23.26-2746.1x14.51)/35000 =4.18+j2.63 V = 4.94∠32.18 V 就是说,电压幅值在
线路
上有4.94V的跌落,负荷电压与
供电
电压的相位,也有32.18°的偏移。
35kV
输电
线路
附件安装中杆塔最小间隙是多少?
答:
绝缘子串风偏后(注意是最大风偏后)
35kV线路
带电部分与杆塔构件的最小间隙(m)外过电压间隙:0.45m 内过电压间隙:0.25m 运行电压间隙: 0.1m 其实这个是杆塔结构设计杆塔头部外形尺寸的时候要重点考虑的问题,定位和电气设计的时候有选择性的校验一下。施工的时候基本不用考虑,运行维护有时做...
35KV
输电
线路
1平方毫米钢芯铝绞线载流量是多少?
答:
这要根剧传输距离的长短来定,以
线路
压降3%计算,如传50公里,可取0.75A/mm²。如果传25公里,可取1.5Amm²。如果传10公里,可取3.75Amm²。
35kv
电缆
供电线路
系统电容电流如何计算?
答:
你给的条件不足:1、单相接地电容电流一个电压等级算一个,那么
35kV
变电站,出线也是35kV?我估计是10kV吧?那么你应该算10kV的接地电容电流。2、接触器的容量够不够,应该是看你选的消弧线圈,这样才是匹配的,你没有给出消弧线圈的容量。
怎样区分户外10KV、
35KV
、220KV架空
线路
答:
10kV直线没瓷瓶,基本上都是针式绝缘子。
35kV
直线4片瓷瓶。220kV直线基本上是复合绝缘子,金具串比10kV,35kV长多了。
35kV电力线路
对房屋安全距离多少米
答:
35kV
对房屋的安全距离垂直时最大弧垂不低于3米,最大风偏时也不能低于3米。
35kV
输电
线路
,电压合格值范围、相间电压差、电流差,为多少合格?谢谢...
答:
35KV
及以上输电
线路
电压的正、负偏差绝对值之和不超过标称值的10%。正常
供电
时三相不平衡度为2%。瞬时不超过4% 。
35kv线路
相压是21.5左右线压是36.8左右。请问需要调压吗?电压范围不能...
答:
应该不需要,36.8的线电压为额定电压的5.1%左右,能够满足要求,不需要调压。电压范围根据《城市
电力
网规划设计导则》可知:为保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。我国《电能质量——
供电
电压允许偏差》(GB12325)规定如下:(1)
35kV
及以上供电电压正负偏差的绝对值之...